Автоматизатор » 01 июл 2008, 11:42

Резюмируя, схема обвязки датчиками выглядит примерно так (для жаро-, водотрубных котлов с температурой воды до 115С):
- конечно температуру на подачу
- датчик давления на подачу (контроль повышения давления)
- датчики давления на обратку (понижения и желательно повышения)
- реле протока на обратке
Ну и сигнализация всего этого хозяйства на диспетрческий пульт.
Мы обычно ставим датчик давления, который дает цифровой сигнал на контроллер.
Классно, конечно, но я собираю релейный шкафчик, поэтому надо четко определиться с датчиками.
Konstсанкс, полезные замечания![/quote]

Прохожий » 01 июл 2008, 11:19

Мы обычно ставим датчик давления, который дает цифровой сигнал на контроллер. А уже на контроллере выставляются уставки максимального и минимального давления, при котором котел выключается, а также пределы давления (в более узком диапазоне) при которых подается аварийный сигнал. Дополнительная опция - мы имеем текущее значение давления и архив его изменения за любой период эксплуатации. Очень помогает при выявлении неявных аварийных отключений.

Konst » 01 июл 2008, 10:07

Для котлов с температурой воды до 115град.С датчик-реле понижения давления воды необязателен - можно не ставить.
Датчик-реле превышения давления воды обычно ставится на подающем патрубке на выходе из котла, либо на группе безопасности рядом с предохранительным клапаном. На некоторых котлах есть специальный штуцер для датчика давления.
Датчика-реле превышения давления в обратке котла я на практике не встречал, хотя определенная логика в словах уважаемого tiptop есть.

Автоматизатор » 30 июн 2008, 14:29

Вот и поговорили

KOA » 30 июн 2008, 13:59

[quote="Автоматизатор";p="15675424"]Щас разберемся ... тогда почитаю [/quote]
Один такой чтец из антилидеров никак не выберется, второй пошел?

Автоматизатор » 30 июн 2008, 12:45

Щас разберемся, что ставить, тогда почитаю

Прохожий » 30 июн 2008, 11:20

[quote="Автоматизатор";p="15675409"]
В 13 лет Вам бы не мешало пока общеобразовательную школы закончить.
Я уже другим лекции читал :cool:
[/quote]
может и нам что нибудь почитаете?

Автоматизатор » 30 июн 2008, 09:23

В 13 лет Вам бы не мешало пока общеобразовательную школы закончить.
Я уже другим лекции читал :cool:
Для того что бы вода не закипела существует ограничитель температуры котловой воды. Который настроен на 95 град. С. Это заводская настройка практически всех производителей жаротрубных котлов.
Для того что бы не было бах-бах по гидравлике существует предохранительный клапан.
Какой тогда смысл установки реле давления хоть на подаче, хоть на обратке?

thermin » 27 июн 2008, 13:54

[quote="Автоматизатор";p="15675289"]Если честно, не знаю что такое "жаротрубные". Сейчас поищу инфу.
ВОбще я имел ввиду обычные газовые водяные котлы.
[/quote]

Вы видно слишком молоды для проектирования автоматики котельной! В 13 лет Вам бы не мешало пока общеобразовательную школы закончить. :mrgreen:

[quote="Автоматизатор";p="15675289"]....давление падает, вода закипает и баб-бах. [/quote]

Для того что бы вода не закипела существует ограничитель температуры котловой воды. Который настроен на 95 град. С. Это заводская настройка практически всех производителей жаротрубных котлов.
Для того что бы не было бах-бах по гидравлике существует предохранительный клапан.

tiptop » 27 июн 2008, 13:53

[quote="Автоматизатор";p="15675289"]
А почему давление на входе выше? :shock:
[/quote]
Вода потечёт от входа котла к выходу только в том случае, когда давление воды на входе станет выше, чем на выходе. :)

Автоматизатор » 27 июн 2008, 13:32

Если честно, не знаю что такое "жаротрубные". Сейчас поищу инфу.
ВОбще я имел ввиду обычные газовые водяные котлы.
По логике, датчик на повышение давления воды надо ставить на входе котла (там давление выше), а на понижение - на выходе
Смысл установки датчика понижения давления на выходе понятен: давление падает, вода закипает и баб-бах. Повышения тоже: если давление повышается надо останавливать котел. А вот от знания давления в обратке особого проку нет, главное что б там вобще вода была.
А почему давление на входе выше? :shock:

Re: Вопрос проектирования котельной

thermin » 27 июн 2008, 11:46

Смотря для какого типа котлов Вы проектируете автоматику? Водотрубных или жаротрубных... Ибо подход к этому делу может быть разный.

tiptop » 27 июн 2008, 11:34

По логике, датчик на повышение давления воды надо ставить на входе котла (там давление выше), а на понижение - на выходе.
У жаротрубных котлов гидр. сопротивление несущественное, можно оба - на выходе.

Вопрос проектирования котельной

Автоматизатор » 27 июн 2008, 10:32

Господа, такой вопрос. При проектировании автоматики котельных в каком месте устанавливать защитные реле давления воды: на подаче или обратке котла? При этом что контролировать: понижение или повышение давления?
Моя версия: надо ставить оба реле на подаче, а на обратке только датчик протока жидкости.
Почему вопрос возник, потому что некоторые производители котлов устанавливают часть датчиков самостоятельно, ну и дублирование бессмысленно.
Вобщем как вы делаете?
Если поставить два датчика давления на обратке, это неверно?

ПБ 10-574-03
9.4.1. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях:
к) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;
л) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
СНиП II-35-76
15.6.* Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;