городьба Bosch ZWC35+ICM+IPM1+FW200+FB100 жить будет?

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: городьба Bosch ZWC35+ICM+IPM1+FW200+FB100 жить будет?

madved » 12 сен 2008, 19:15

[quote="шидол";p="15680848"]комбинация 2 -это как -два датчика?? или от одного датчика-проводочки к котлу и к модулю???...[/quote]
как я понял:
ICM + FW200
- осушествляет попеременное включение котлов для равномерного износа
- задает температуру котлам (измеряя что получилось на стрелке) для прямого контура исходя из уличной и оглядываясь на FW200, который должен быть в зоне прямого контура
FB100 + IPM1 (в моем случае смесительные) в системе с FW200 может быть 4 FB100
- FB100 командует IPM1, который крутит смеситель исходя из измеренной температуры и контролируя температуру подачи

шидол » 12 сен 2008, 05:20

комбинация 2 -это как -два датчика?? или от одного датчика-проводочки к котлу и к модулю???
Та нема за шо.Главное -оно вертисся :D

madved » 11 сен 2008, 19:41

[quote="шидол";p="15680792"]вот и у меня без ФБ100 работает а с ним начинает мудрить-датчик ему нужен наружный.Мля он же в ICM-не понимат...[/quote]
комбинация-1: ICM c двумя котлами, два IPM1 и FW200 - датчик AF видел когда он был к одному из котлов был прицеплен
комбинация-2: ICM c двумя котлами, FW200, два IPM1 и два FB100 - датчик AF виден когда он к котлу и к ICM
[quote="шидол";p="15680792"]...или несколько бойлеров(бе,кака :D )Или бойлер за гидроразделителем...[/quote]
еще есть обьект - так там вместо бойлера теплообменник ;)
спасибо шидол!

спасибо большое Otto Frija за мануал.
скудная конечно информация, зато подтвердила что собрал правильно;) да вообще-то негде было там запутаться;)

Otto Frija » 11 сен 2008, 15:25

madved, запульнул подходящую инструкцию на мыло.

шидол » 11 сен 2008, 05:17

вот и у меня без ФБ100 работает а с ним начинает мудрить-датчик ему нужен наружный.Мля он же в ICM-не понимат :evil: :evil: По поводу бофлера-только от одного котла,или несколько бойлеров(бе,кака :D )Или бойлер за гидроразделителем :D :D

madved » 10 сен 2008, 20:10

[quote="шидол";p="15680582"]должен работать-завтра...[/quote]
вроде работает, правда пока без FB100. продавцы утверждают что это железо 1 в 1 что раньше у юнкерса было. дык вот ICM-а аналога как-то ненашел. они-ж утверждали что аналог юнкерсный HSM - совсем мимо.
[quote="шидол";p="15680582"]По поводу инфы на ICM-это надо герр ОТТО Фриже просить...[/quote]
??? как его спросить? хотелось-бы инфы побольше-побольше! ;)
[quote="шидол";p="15680582"]Правда гемор один намечается.Какой пока не скажу,пока сам не проверю.[/quote]
не томите, ;) а то сдавать обьект пора

и еще - можно-ли бойлер косвенного загружать от нескольких котлов (однако датчик бойлера один! и прицепить только к одному котлу можно) но не с коллектора-стрелки (это понятно, реализуется IPM-ом), а с котловых линий бойлера??? чего-то я сомневаюсь. так получилось, что водяные паралельно сцепили котлы - как котловые, так и бойлерные(!!!???) линии.

шидол » 07 сен 2008, 20:07

должен работать-завтра проверим практисски,По поводу инфы на ICM-это надо герр ОТТО Фриже просить .У него есть-знаю точно.Правда гемор один намечается.Какой пока не скажу,пока сам не проверю.

городьба Bosch ZWC35+ICM+IPM1+FW200+FB100 жить будет?

madved » 07 сен 2008, 18:23

Заку продали на систему вот такую гирлянду из Bosch
ZWC35*3+ICM+IPM1*3+FW200+FB100*2
вот доку подробную на ICM пока не нашел. каскад конфигурить в ней надо? мож ссылочка у кого есть на все это?
шина Heatronic 3 от ICM просто цепляется через ответвительную коробку ко всем остальным блокам?

Вернуться к началу