Максимальное время нагрева бойлера

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Максимальное время нагрева бойлера

santeam » 19 дек 2008, 11:07

[quote="Hmarik";p="15690170"]У меня все Vaillant. Все сделано по их рекомендациям. [/quote]
в рекомендациях производителя написано поддерживать температуру в бойлере 55-60°
еще раз напомню, почитайте поиск по "легионелла"

З.Ы. убедитесь, что датчик бойлера опущен в трубку до упора (до дна)
у меня такой же котел и бойлер, только модель котла постарее на год.
пробовал ставить 50°, т.е запрос ГВС появляется при 45°, так при большом длительном разборе бывают провалы фактической температуры до 40°, что чувствовалось в дУше. При 55° никаких проблем.

Hmarik » 19 дек 2008, 10:26

У меня все Vaillant. Все сделано по их рекомендациям. Котел 24Квт, бойлеру вроде бы желательно 32, но это ЖЕЛАТЕЛЬНО. Температура подачи 70-80, на обратке датчика нет, на вскидку 60-70 (на ощуп, труба не на много холоднее подачи).
Кстати котел не работает на максимальной мощности, по звукам похоже что закипает теплообменник в котле, и он снижает мощность... похоже что проблема в медленном протоке воды через бойлер.

Частично проблема медленного нагрева решилась когда слили воду и заново заполнили систему более грамотно.. по советам фирмы продавца.
На этот раз бойлер заполняли водой через обратку, таким образом вроде бы избавились от большого количества воздуха в системе :(.
Но избавились все таки наверное не доконца.. летом надо в подачу бойлера впаять развоздушиватель... тогда заполним еще лучше...

Посмотрим на выходных на сколько это помогло моей проблеме...

Kass » 18 дек 2008, 18:42

Вот именно, что только свои бойлеры. Я думаю, что проблема там в малой мощности теплообменника, в расчете на малые производительности ГВС. Какая температурана входе и обратке бойлера со стороны котла?

Hmarik » 18 дек 2008, 18:35

santeam
Пока что так и делаем.. за час до того как мыться, иду и ставлю на 55-60 градусов.
А по жизни 45 очень удобно, мыть посуду или руки, просто включаешь горячую воду и все.. не надо подмешивать холодную... и экономичней получается...

Kass
Нет, в случае с настенниками Vallant у них есть родной комплект, который встраивается в котел, и можно подключать их родной Vallant бойлеры от 120 до 200 литров. Никаких различий в настройке, подключении. Проблема я думаю не в этом...

Kass » 18 дек 2008, 16:47

[quote="Hmarik";p="15690083"]Kass
Да схемы тут не нужно.
В котел встроены узлы для подключения бойлера.
Поэтому в котле есть прямая на бойлер и обратка с бойлера. На обратке стоит грязявик, его чистили.. с ним все нормально.
[/quote]

На сколько я знаю, бойлеры имеют разные характеристики, и каждому нужна своя циркуляция, мощность, график, схемы ключения и регулирования. Узлы для подключения настроены только под конкретный бойлер и все.

santeam » 18 дек 2008, 16:38

установите ручку температуры в бойлере например на 55°
и будет вам счастье
и легионеллы не будет

Hmarik » 18 дек 2008, 15:43

Kass
Да схемы тут не нужно.
В котел встроены узлы для подключения бойлера.
Поэтому в котле есть прямая на бойлер и обратка с бойлера. На обратке стоит грязявик, его чистили.. с ним все нормально.

ULISS
С наполнением никаких проблем, если бы были проблемы, то и были бы проблемы с водой из горячего крана.. давления тоже бы не было.

santeam
Тепература установлена на 45 градусов... но разве это должно быть помехой? Трубку видел.. и сначала думал [*ЦЕНЗУРА*] она тут.. но потом понял для чего она.. и ествественно оставил ее там, где ей и положено быть. Подвод к бойлеру - медь 22-ая.

Вадяныч
Ооооочень не хочется так кординально переделывать обвязку. Тем более что проблема именно в том что котел перестает работать на нагрев бойлера. Если бы он продолжал работать - я думаю было бы все в порядке.
Поэтому надо найти как сказать котлу, что НЕ НУЖНО переключатся на отпление, дом не остынет за 1 час, а нужно продолжать греть воду.

Вадяныч » 17 дек 2008, 22:26

У этой модели котла есть одна неприятная особенность-он при нагреве бойлера , как и при работе на отопление , первые две минуты горит на МИНИМАЛЬНОМ давлении газа , а потом выходит на максимальную мощность . Рекомендую схему , обкатанную много раз-затраты копеечные , результат сногсшибательный
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5048&start=0

santeam » 17 дек 2008, 15:12

вероятность установки температуры <50° выше, чем ненаполнения :-)
я могу предположить еще, что убрана пластмассовая зеленая трубка, которая вставляется внутрь входного патрубка, чтобы холодная вода подавалась на дно бойлера, не перемешиваясь.
еще вариант, что линия накачки бойлера заужена, мне когда спаяли из 15-ой медной трубки, котел не мог отдавать всю мощность бойлеру (пока убрал обратный клапан)

ULISS » 17 дек 2008, 14:48

Можно вопрос от чайника. А с НАПОЛНЕНИЕМ бойлера все в порядке?

Kass » 17 дек 2008, 12:35

Схему подключения бойлера в студию.

Hmarik » 17 дек 2008, 10:07

С датчиком все впорядке. Если не мыться троим подряд - то вприцнипе все хорошо.
А еще в более крутых моделях Vallant Максимальное время нагрева бойлера меняется с панели управления котла. По умолчанию стоит 30 минут (у меня похоже тоже самое). Только с панели у меня вообще ничего не меняется практически. Вот думал может с компьютера как можно поменять.
Кстати стоит автоматика VRC410. Но от туда вроде бы тоже это не меняется...

Renegade » 16 дек 2008, 15:30

может датчик бойлера неправильно установлен? Вообще то котел не должен переключаться пока есть запрос на ГВС. странно все это.

Максимальное время нагрева бойлера

Hmarik » 16 дек 2008, 14:53

Может кто подскажет как подкорректировать Максимальное время нагрева бойлера?
Котел Vaillant AtmoMax 24Квт. Бойлер на 150 литров тоже Vallant.
Проблема в том что немогут 3 человека подряд помыться. Котел примерно 30 минут греет бойлер, а затем переключается на отопление и 3-ему человеку нехватает горячей воды.

Вернуться к началу