Не разжигается Baxi eco 280 I.

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не разжигается Baxi eco 280 I.

Tim23 » 02 окт 2009, 07:24

все заработало! Виновата - фазировка.

RUZALIN » 30 сен 2009, 19:23

Tim23 писал(а):после перегоса котла в другое помещение
:mrgreen: Котла так уже переносите как пулт от телевизора. Перепутали фазу, очень частый случай :D

Tim23 » 30 сен 2009, 10:43

вечером попробую... :)

Святослав » 30 сен 2009, 09:09

Да вот еще забыл про фазировку, переверни вилку в розетке.

Valeriy » 30 сен 2009, 09:05

Наверно, не определяется наличие пламени?
Т.е. оторван датчик наличия пламени(при переносе).

Святослав » 30 сен 2009, 08:40

Профилактику котлу, горелке сделай, проверь целостность соединений проводов к свечам, зазор между горелкой с свечой должен быть 3 миллиметра.

Не разжигается Baxi eco 280 I.

Tim23 » 30 сен 2009, 07:03

Не разжигается Baxi eco 280 I 2007 года запуска, точнее загорается, но пьезо-элемент продолжает щелкать, и через 10-15 секунд - блокируется подача газа.
Трабл появился после перегоса котла в другое помещение. Подскажите, в какую сторону копать.

Вернуться к началу