Saska1270 » 01 июн 2010, 13:50

Спасибо, все понятно

RUZALIN » 31 май 2010, 10:06

Комнатный термостат дает команду на включение или выключение котла в зависимости от заданной температуры в комнате. Например задали на нем температуру в комнате 22 градуса и при достижение его он размыкает сеть на плате. А при остывании на 1 граду(может быть и другая дельта в зависимости от датчика) он опять замыкает и включает горелку котла. А уличный датчик управляет максимальной температурой котла при работе. То есть до какой температуры может бегать котел, чтобы нагреть дом до заданной(на комнатном термостате) температуры.

Mij-gan » 31 май 2010, 09:15

Saska1270 писал(а):будет ли котел убавлять t жидкости
Будет :)

BAXI: датчик t наружного воздуха и комнатный термостат

Saska1270 » 31 май 2010, 08:26

Добрый день. Не могу понять логику совместной работы датчика температуры наружного воздуха и комнатного термостата (обычного, НЕ QAA73).

Предположим, со стороны термостата есть запрос на нагрев помещения. Датчик уличного воздуха в это время говорит что t на улице 0 градусов. Котел топит, кочегарит. Датчик уличной t говорит что t стала 10 градусов. Запрос со стороны термостата все еще присутствует.

Вопрос: будет ли котел убавлять t жидкости в системе согласно выбранному графику зависимости или нет.