[quote="чип";p="15692240"]
для его включения при появлении 220вт. требуется произвести запуск(то есть нажать кнопку сброса неисправностей) [/quote]
Что-то не верю...котлы, которые я знаю при появлении 220В включаются сами. Пропадание газа - другое дело. Тут сами включаются только наддувные горелки у которых есть реле минимального давления газа...
Послав SMS можно замкнуть одно из трех реле на Кситале. Послав другое SMS можно его разомкнуть. Ежели получится таким образом (в чем я сильно сомневаюсь, так как на настенных котлах вся байда цифровая, а не релейная)
Мы ставим в котельные Кситалы и сейчас пытаемся таким образом разбокировать дистанционно горелки в котельных (шоб не ехать туда нажимать кнопки, а сначала попробовать перезапусть дистанционно.. а потом приехать к развалинам... гы

). Засада в том, что кнопку надо нажимать менее 9 сек. А за это время вторая SMS не успевает доходить

Наши КИПовцы вроде хотели смастерить какой-то девайс с временной задержкой, чтоб посылать одну SMS на замыкание, а размыкалась бы она сама раньше чем через 9 сек.. Но все руки не доходят. Работы завал...