Проблема с запуском BAXI SLIM 1.62iN

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с запуском BAXI SLIM 1.62iN

аристошка » 02 дек 2011, 19:33

Timur Balaev не надо общих фраз
больше конкретики

Dim@ » 02 дек 2011, 11:24

Может вы не умеете их готовить?)

Timur Balaev » 02 дек 2011, 09:04

вообще мне не нравяться Бакси слим...постоянные проблемы по газу!! особенно 62-ой

Timur Balaev » 02 дек 2011, 09:03

даже на 5мБар ставил и работает без проблем!!))

molotoboec » 18 дек 2010, 12:42

ставьте на минимум, работает точно, сталкивались, поставили, заработало

Re:

Тепло-газсервис » 13 дек 2010, 10:28

шидол писал(а):Тепло-газсервис
Учите матчасть уважаемый ,если бы котел блокировался по сигналу от реле минимального давления газа-не было бы и попыток розжига.
Если в статике давление есть,то розжиг происходит.

Тепло-газсервис » 13 дек 2010, 10:24

А так все хорошо начиналось...

шидол » 13 дек 2010, 09:18

Тепло-газсервис
Учите матчасть уважаемый ,если бы котел блокировался по сигналу от реле минимального давления газа-не было бы и попыток розжига.

RUZALIN » 12 дек 2010, 17:35

Думаю 16-18 мБар это было статическое давление. Иногда вот это и путают. В динамике там может быть совсем иное число, если заужены проходы и всё такое.

Dim@ » 12 дек 2010, 17:33

vodotop писал(а):на входе 16-18мБар
а как же это?

vodotop » 12 дек 2010, 14:56

Проблема решена! :lol:Запустили. Причина :забита газовая магистраль(на что не обратил внимание).Всем спасибо.

Dim@ » 12 дек 2010, 00:06

Тепло-газсервис писал(а):На Baxi Slim 1.49iN - датчика давления газа нет, а на Baxi Slim 1.62iN стоит.
Посмотрел на принципиальной схеме конструкции котлов 49квт и 62квт: http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... s_jet/slim" onclick="window.open(this.href);return false;
конструкции совершенно идентичныи, разница в настройках и количестве форсунк и конструкции газовой рампы.

Honda » 11 дек 2010, 19:34

vodotop писал(а):газ не подается на горелку
vodotop писал(а):Перекинул поочередно клапан(SIT 845) и плату управления
Тепло-газсервис писал(а):На Baxi Slim 1.49iN - датчика давления газа нет, а на Baxi Slim 1.62iN стоит.
Вот это - скорее всего и есть причина "неисправности" котла. :idea:
Так что, проверяйте реле давления газа.

RUZALIN » 11 дек 2010, 15:50

Тепло-газсервис писал(а):Котлы отличные
Спорить не буду :wink: Но мы больше настенные агрегаты этой фирмы обслуживаем.

Тепло-газсервис » 11 дек 2010, 15:44

Минимальное давление на горелках 2.9 мбар
Максимальное давление на горелках 10.8 мбар
Были случаи отключали датчик, потому что падало в динамике ниже 8 мбар и работал.
Котлы отличные,обслуживаем уже 7 лет.

RUZALIN » 11 дек 2010, 15:17

Всё сам посмотрел. Минимум в районе 3 мБар. Думаю всё же, что чисто если по динамике 8 мБар придёт, то не будет работать. Но это моё мнение, не судите строго :D

RUZALIN » 11 дек 2010, 15:10

Какой же диапазон модуляций у этого котла и какое минимальное давление на горелке у 62 кВт ного котла?

Тепло-газсервис » 11 дек 2010, 14:03

В этом котле стоит модулирующий газовый клапан, работает без проблем.

RUZALIN » 11 дек 2010, 13:50

Хотите сказать атмосферник Бакси будет работать нормально при давлений газа в динамике 8 мБар. Я сам конечно напольники не мучаю(не эксплуатирую), но краем уха слышал, что они(напольные атмосферники любой фирмы) очень требовательны к давлению газа.

Тепло-газсервис » 11 дек 2010, 13:40

Небудет,проверено.
Я являюсь работником сервисного центра, обслуживаем в т.ч. бакси

Вернуться к началу