реле протока FLU25

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: реле протока FLU25

сантех+ООО » 02 окт 2012, 20:36

А может ли влиять разный деаметр трубопровода.Внутренний диаметр полипропилена 25мм,а тройника куда вкручено реле 45мм.
P1090372.JPG

Григорич » 02 окт 2012, 20:15

К сожалению, импортные реле протока, на малых расходах не чувствительны (проверил), о чём подтверждает твой эксперимент(работает от двух насосов). Попробуй поставить отечественное. Правда, оно требует врезки в трубопровод, а не как импортные в бобышку.

Abil » 02 окт 2012, 12:40

Я это реле видел давно. Кажется, внутри есть винт, чтобы изменить зазор между контактами. Это чтобы срабатывало быстрее.
В инструкции была таблица, где были рабочие диапазоны расходов. Сравнивали эти расходы с Вашими?

сантех+ООО » 02 окт 2012, 07:20

Проверил.лепесток за стенки не цепляется.В ииструкции написано,что растояние от лепестка до нижней стенки трубопровода должен быть не менее 1мм.Верхний предел не указан.

VikT » 02 окт 2012, 00:53

сантех+ООО писал(а):от конца лепестка до стенки трубы не более милиметра
Так может в этом причина? Скорее цепляет лепесток, что только два насоса могут нужный напор создать.
И проход перекрыт.

Re:

сантех+ООО » 01 окт 2012, 21:15

oleg.dmitrievic писал(а):а у вас там котел или колонка? просто несколько странная система.
у нас там котел.И это не система странная,а бывают моменты,когда все насосы не работают (циркуляции нет),а котел включается так как отстыл теплоноситель.

Re: реле протока FLU25

сантех+ООО » 01 окт 2012, 21:09

от конца лепестка до стенки трубы не более милиметра

Abil » 01 окт 2012, 12:07

У этого реле еще есть возможность использовать лепестки разного размера - для повышения чувствительности. У Вас установлен самый большой?

oleg.dmitrievic » 01 окт 2012, 07:58

а у вас там котел или колонка? просто несколько странная система.

scuba72 » 30 сен 2012, 22:02

Ни когда не пробовал такой "узел подмеса". В принципе имеет право на жизнь...

сантех+ООО » 30 сен 2012, 21:25

Реле стоит на обратке котла и дает ему команду на включение когда есть циркуляция

oleg.dmitrievic » 30 сен 2012, 21:15

а что за система такая?

реле протока FLU25

сантех+ООО » 30 сен 2012, 21:13

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,кто ставил реле протока,у меня оно не реагирует на один циркуляционный насос,а когда включаются два и более все нормально.Настройка стоит на минимальной чувствительности.Пробовал разные лопатки.Реле врезано в трубопровод диаметром 40мм.(полипропилен).

Вернуться к началу