janungheni » 31 окт 2012, 21:13

Желательно с дачиком тяги не шутить,лучьше дымоход проверить может дейсвительно нет тяги и угарный газ попадает в помещение

проблему решил

Алексей Иваныч » 29 окт 2012, 14:13

Не зря грешил на датчик тяги-именно он и мудил.КиПовец после отсечки "прозвонил" его- не "дышит".Сняли датчик,замкнули контакты между собой,-вроде работает.Куплю новый датчик-поставлю на место.

Dim@ » 28 окт 2012, 22:32

Алексей Иваныч писал(а):Что делать,посоветуйте.
вызвать сервисника

проблема с 630eurosit

Алексей Иваныч » 28 окт 2012, 21:06

после подключения АОГВ с eurosit в течении 2-х недель прекрасно работал согласно всем заявленным параметрам.Сегодня вдруг набирает температуру 50 град.и отсекается полностью,хотя выставлен на 75,затем начал отсекаться на 45.Что делать,посоветуйте.Грешить было начал на датчик тяги.пока не заметил связь с температурой.