Котел Vaillant

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел Vaillant

шидол » 19 ноя 2012, 14:13

loginza16122
модель котла точно пожалуйста. Скорее всего проблема связана с износом втулки аквасенсора

RUZALIN » 19 ноя 2012, 11:41

loginza16122 писал(а):горелка плохо срабатывет
Что вы имеете под этим.

oleg.dmitrievic » 19 ноя 2012, 10:38

а если резко?

Re: Котел Vaillant

loginza16122 » 19 ноя 2012, 10:19

Здравствуйте! Я на форуме впервые. Помогите, пожалуйста, котел валиант , проблема-при влючении горячей воды горелка плохо срабатывет(надо медленно открывать кран), при этом отоплнение в норме.

VikT » 12 мар 2010, 13:30

Вайлант как всегда извратился. За это их и не люблю, отличаться ради самого отличия.

аристошка » 05 мар 2010, 22:32

jvolfss вполне возможно
я вот и говорю что датчик NTC только сопротивление нужно нарыть в лит-ре

Re:

jvolfss » 05 мар 2010, 20:59

RUZALIN писал(а):Если там датчик NTC, то так и будет.
Я в этом не уверен. Думаю что сопротивление этого датчика при 25гр=2.7 кОмм

RUZALIN » 03 мар 2010, 13:00

Если там датчик NTC, то так и будет.

dbyura » 03 мар 2010, 12:50

Котел atmoCRAFT датчик ГВС

RUZALIN » 03 мар 2010, 12:01

Atmo Tec, Turbo Tec

Температура, C _ Сопротивоение, Ом
0 _ 33400
5 _ 25902
10 _ 20247
15 _ 15950
20 _ 12957
25 _ 10115
30 _ 8138
35 _ 6589
40 _ 5367
45 _ 4398
50 _ 3624
55 _ 3002
60 _ 2500
65 _ 2092
70 _ 1759
75 _ 1486
80 _ 1260
85 _ 1074
90 _ 918
95 _ 788

Пользуйся :D

Котел Vaillant

dbyura » 03 мар 2010, 11:07

Подскажите где можно увидеть таблтцу сопротивлений по датчикам NTC котлов Vaillant

Вернуться к началу