Развернуть Обзор темы: Автоматика NAVIEN

Александр к. » 13 дек 2012, 17:28

Как говорится;"дело было не в бабине..."
Маленькое давление газа из-за наледи внутри трубы.. газопровод новый и осталась влага... а потом она замерзла, ну и соответственно все закупорилось) Всем удачи!

Александр к. » 12 дек 2012, 23:02

Котел Navien 16. ОШИБКА 03. НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ газ в горелке (камере сгорания)... т.е слышно, что процесс должен начаться, но несколько щелчков (автоподжиг я так понимаю) и нифига не загорается... сначала периодически загорался, а сейчас вообще ноль...
Почитал по форумам многие говорят, что возможно прессостат. если это так то как его починить и возможно ли это? или его надо менять?
что еще может быть причиной. Заранее спасибо.
P/S/наледи на коаксиалке нет.

Re: Автоматика NAVIEN

VeraSpb » 09 дек 2012, 20:08

For2na писал(а): Также бывает часто что автовоздушник у этих котлов протекает, а многие мастера просто его глушат, воздух не может выйти из системы и препятствует нормальной циркуляции, это можно определить по характерному шуму или булькатению при даже выключенной горелки, так же котел не набирает нужной температуры на ГВС (сталкивался уже раз 20).
Подскажите,пжт, при вызове спецов по автоматике , кот.обслуживают мой котел, как проверить автовоздушник протекает или нет...В нашем регионе слабые спец-ты. Да горелка выключается, и буквально один- два тактовый звука прослушивается. Булькания не слышно, а вот звук потока воздуха с небольшим свистом в чередовании слышен.

Re: Автоматика NAVIEN

For2na » 09 дек 2012, 18:28

Скорей всего у вас заужена система отопления, 20мм какой трубы, если МП то тогда точно, а если стальная, то нормально, но заужена 100%, вода закипает. Из-за этого и повышенное образование накипи, никакие фильтра вам на 100% не смогут подготовить воду для работы в СО. И вы что сами не понимаете, что вам легче уменьшить мощность на минимум для меньшего тактования. Также бывает часто что автовоздушник у этих котлов протекает, а многие мастера просто его глушат, воздух не может выйти из системы и препятствует нормальной циркуляции, это можно определить по характерному шуму или булькатению при даже выключенной горелки, так же котел не набирает нужной температуры на ГВС (сталкивался уже раз 20).

Re: Автоматика NAVIEN

scuba72 » 09 дек 2012, 13:40

Необходимо. Но на долго ли.

Re:

VeraSpb » 08 дек 2012, 23:10

RUZALIN писал(а):У корейцев нет битермиков :roll:
Что такое битермик? И нужло ли промыть первычный теплообменник?

RUZALIN » 08 дек 2012, 21:00

У корейцев нет битермиков :roll:

Re: Автоматика NAVIEN

Den@Dimon » 08 дек 2012, 20:57

У вас забит теплообменник если у вас ТО битермик то скорее всего по ГВС у меня было несколько случаев так же как у вас стучал котел промыли по ГВС и все пропало

VeraSpb » 07 дек 2012, 16:22

У меня тоже Navien-13К турбо. Не правильная система отопления, однотрубка, на подаче труба d=20, вместо 25. Радиаторов 5- на 1 эт. и 3 на 2-ом.Котел работает 3-ий сезон. Появились глухие тактовые удары , ярко выраженные в момент включения котла в течении 5 минут, с чередованием звука воздушного потока с шипением.
На ДИП панели установили мощность котла 16 Квт согласно инструкции , и через пару дней появились тактовые удары с шипением. Не раз вызывала "автоматчиков" по котлам, промыли фильтр на котле, заменили воду, но ситуация не изменилась :crying:
Далее котел в режиме "радиатора" постоянно тактует, т.к. на подаче t воды высокая, а на обратке - низкая. Понятно, что из за d 20 трубы не может протолкнуть.Да и схема - только к переделке.
Вода в обратке нагревается через 30 мину в режиме "t воздуха в помещении". Вода известняковая, стоят фильтры на подаче воды в дом. Подскажите, пжт, закипает 1- чный теплообменник, т.к. насос не справляется с проталкиванием воды, или же он засорился и нужно его промыть.? Выставляю мощность 20 кВт- удары также имеют место, но больше не в момент включения котла, а в процессе его дальнейшей работы. Насос работает без проблем, после отключения котла еще минут 8. Котел отключился, t на подаче и на обратке выравниваются.
Спасибо.

vamh » 28 ноя 2012, 09:06

Быстрее всего в Вашем котле чип с уменьшенным до 5 минут выбегом насоса. Получается, что трубы остывают, а теплообменник с датчиком нет. Нужно поменять чип на плате, выбег насоса станет 20 минут и всё нормализуется.

siberiak » 22 ноя 2012, 12:58

Да уж Navien такой зверь неадекватный, совет один меняй котёл. Благо есть на рынке выбрать из чего. А что касается совета обратись в Лабораторию Отопления, у них сидять бойцы, придумывают решения к различным косякам корейцев.

Автоматика NAVIEN

Silvio » 08 ноя 2012, 08:34

Помогите решить проблему с котлом NAVIEN Асе 16 турбо.
Котел запускается, нагревает СО, до 60 гр, отключается. Примерно через час дисплей показывает температуру 58 гр хотя трубы остыли до 30 гр, котел не запускается. При повышении температуры на пульте до 70 гр котел начинает работать. Пробовал отсоединить датчик температуры на подаче теплообменника, котел начинает работать, при подсоединении датчика температуры дисплей начинает показывать фактическую температуру. Это происходит не всегда а примерно один раз в сутки. Может кто сталкивался с данной проблемой?

Вернуться к началу