Не включается горелка на Mora Proxima 20KT :(

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не включается горелка на Mora Proxima 20KT :(

Re: Не включается горелка на Mora Proxima 20KT :(

Simbion » 31 мар 2013, 20:07

Может кто знает, от чего может быть запах газа в режиме работы "нагрев воды" ? В режиме ожидания или отпления, запаха нет. Но стоит открыть кран горячей воды, сразу же появлятся характерный запах газа в кухне.

Re:

Ольга М » 21 фев 2012, 08:48

АРТЁМ. писал(а):Если слышны шелчки,газовый клапан открывается,но нет искры то вряд-ли у вас проблемы с платой.Вызывайте ремонтников пусть работу доделывают.Проблема скорее всего в электроде розжига либо в его проводе.
Спасибо Вам огромное. Вчера попросила нашего электронщика с работы (для подстраховки) помочь мужу разобрать котел. Они вместе добрались до электродов, вытащили их, искра действительно есть. Почистили электроды и датчик пламени, и все заработало. Сейчас тепло и хорошо. Спасибо еще раз за консультацию. Конструкция котла оказалась несложной. Даже я поняла, как что работает.
Очень благодарна за подробные консультации. И обидно за "специалистов", которые при обслуживании котла закидали электроды пылью и окалиной. При мне чистил, электроды даже не вынимал. Денег взял аж 1750 руб., а я три дня после этого сидела без тепла и воды.

Re: Не включается горелка на Mora Proxima 20KT :(

vics » 20 фев 2012, 10:26

Была подобная неисправность, щелчки есть, газ идет, а не разжигается...хозяин говорил, что раньше раза три щелкнет и разгорается а сейчас щелкает пока в аварию не уйдет...приехали, посмотрели, сняли горелку...а там сеточка для подачи воздуха забита пылью наглухо (в котельной ремонт был)..почистили сеточку, продули жиклеры...ставим запускаем...щелчка вообще слышно не было, котел запустился с первого раза...хозяин сел...а тоже транс менял...вот так..))) Удачи!!!

АРТЁМ. » 20 фев 2012, 09:23

Если слышны шелчки,газовый клапан открывается,но нет искры то вряд-ли у вас проблемы с платой.Вызывайте ремонтников пусть работу доделывают.Проблема скорее всего в электроде розжига либо в его проводе.

Ольга М » 20 фев 2012, 09:14

Решила еще раз поменять трансформатор. Собрала инфу по знакомым, говорят, что эта деталь часто ломается, брак бывает. Если и он сгорит, тогда плату управления точно надо менять будет. Так хотя бы ясность какая-то наступит.
А самый худший вариант - новый котел. Что посоветуете? У нас в городе выбор маленький - Baxi, Protherm или Vaillant?

Re:

Ольга М » 20 фев 2012, 09:07

Kokoshino писал(а):"скорее всего" - это очень точный способ диагностики. Искра на электродах есть? Газ точно поступает? Контроль пламени исправен? Горелка точно не зажигается? или зажигается но датчик не видит?
Искры нет точно. Сама смотрела. Но щелчки явно слышно. Газ поступает. Запах сразу появляется. А вот на счет контроля пламени не скажу. Ошибка так в руководстве и называется - ошибка пламени.
Горелка не зажигается совсем.

Re: Не включается горелка на Mora Proxima 20KT :(

lemeshkou » 17 фев 2012, 23:14

Можно но ОСТОРОЖНО енто ГАЗ! Сначало зажги огниво, а после включай аппарат.

Kokoshino » 17 фев 2012, 16:56

"скорее всего" - это очень точный способ диагностики. Искра на электродах есть? Газ точно поступает? Контроль пламени исправен? Горелка точно не зажигается? или зажигается но датчик не видит?

Не включается горелка на Mora Proxima 20KT :(

Ольга М » 17 фев 2012, 16:03

Подскажите, в чем может быть проблема? Котел неожиданно перестал включаться.
Вызвала мастера. Он заменил трансформатор розжига. Котел заработал, но через 4 часа все опять выключилось, и больше уже не включилось.
Слышно, что газ клапан открывается, газ выходит, горелка не зажигается, клапан закрывается, котел уходит в нерабочее состояние... Выдает: ошибка пламени ( два индикатора погашены, два постоянно горят).
Позвонила мастеру, он говорит, что скорее всего дело уже и не в трансформаторе, а в плате управления. Плати деньги, будем новую ставить. А ведь это почти половина стоимости котла...
Хотелось бы у специалистов узнать, неужели нельзя было сразу понять, в чем причина?
Может быть, это некачественный трансформатор розжига?

И еще вопрос: можно ли эксплуатировать котел, просто зажигая его от спички? До понедельника как бы не разморозить всю систему отопления, на улице холодно, а я без воды и тепла...