свет Ляксеич » 02 сен 2013, 11:27
Суровые условия эксплуатации, чреватые геморроем в холодное время года.
Надеюсь, что система топливоподачи двухтрубная?
Ayrat, да, двухтрубная. Условия суровые, но котел справлялся.
Расход топлива увеличен, потому зак и задумался. Он арендатор помещения, так что котел получается "сирота". Его за весь сезон и не почистили ни разу. В прошлую зиму форсунка забилась. Приехали с сервиса, заменили форсунку, и все как было оставили. Пытаемся поправить ситуацию: подогрев топлива сделать, заменить форсунку (предыдущие сервисники туда с большим соплом воткнули, какая была у них в наличии), ну и горелку настроить.
Спасибо всем ответившим! Выручили!
Суровые условия эксплуатации, чреватые геморроем в холодное время года.
Надеюсь, что система топливоподачи двухтрубная?
Ayrat, да, двухтрубная. Условия суровые, но котел справлялся.
Расход топлива увеличен, потому зак и задумался. Он арендатор помещения, так что котел получается "сирота". Его за весь сезон и не почистили ни разу. В прошлую зиму форсунка забилась. Приехали с сервиса, заменили форсунку, и все как было оставили. Пытаемся поправить ситуацию: подогрев топлива сделать, заменить форсунку (предыдущие сервисники туда с большим соплом воткнули, какая была у них в наличии), ну и горелку настроить.
Спасибо всем ответившим! Выручили!