zhuns » 30 сен 2013, 23:01
ARGUS писал(а):zhuns писал(а):Подскажите, пожалуйста, как правильно должен происходить процесс розжига котла?
У меня после плавного розжига продолжается работа на "тихом" ходу до нагревания воды до температуры примерно 55 град. Затем включается на полную мощность. Помню, в прошлом сезоне запуск на полную мощность происходил через несколько секунд после розжига. Может весной, после отопительного сезона после чистки что то нарушилось?
Заранее спасибо за подсказки и советы
у данной модели модуляционная горелка. т.е. в зависимости от температуры теплоносителя в котле и заданной пользователем котел выходит на ту или иную мощность. скорее всего у вас все впорядке
Спасибо,
ARGUS, за ответ. К сожалению, у меня котел без модуляционной горелки. В блок управления горелкой поступает только сигнал о срабатывании одной из защит. Схему этого блока не нашел, поэтому не знаю, как он управляет горелкой.
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Re:
Ramtec писал(а):Если у вас с буковкой E ( Fabula E ) то да полностью согласен с ARGUS , если же без ( Fabula 38 ) то боюсь у вас начинаются проблемы с газовыми клапанами.
Спасибо,
Ramtec. У меня
Fabula без
E. Я не знаю в деталях, как устроена газовая арматура в этом котле. Не представляю, как вы предполагаете проблему с клапанами. Это же электромеханическая система. Она должна либо работать, либо не работать. Предполагаю, что на катушку одного из клапанов не поступает сигнал. А вот почему он не поступает, без схемы понять невозможно. И то, что он срабатывал при 55 град, теперь думаю было случайностью. Ведь в блок розжига и контроля пламени поступает информация только с электрода контроля пламени. Разве что при указанной температуре цепь: электрод-пламя-корпус позволяет "сделать" такой вывод.
[quote="ARGUS"][quote="zhuns"]Подскажите, пожалуйста, как правильно должен происходить процесс розжига котла?
У меня после плавного розжига продолжается работа на "тихом" ходу до нагревания воды до температуры примерно 55 град. Затем включается на полную мощность. Помню, в прошлом сезоне запуск на полную мощность происходил через несколько секунд после розжига. Может весной, после отопительного сезона после чистки что то нарушилось?
Заранее спасибо за подсказки и советы[/quote]
у данной модели модуляционная горелка. т.е. в зависимости от температуры теплоносителя в котле и заданной пользователем котел выходит на ту или иную мощность. скорее всего у вас все впорядке[/quote]
Спасибо, [b]ARGUS[/b], за ответ. К сожалению, у меня котел без модуляционной горелки. В блок управления горелкой поступает только сигнал о срабатывании одной из защит. Схему этого блока не нашел, поэтому не знаю, как он управляет горелкой.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:[/color][/size]
[size=85][color=green]Re:[/color][/size]
[quote="Ramtec"]Если у вас с буковкой E ( Fabula E ) то да полностью согласен с ARGUS , если же без ( Fabula 38 ) то боюсь у вас начинаются проблемы с газовыми клапанами.[/quote]
Спасибо, [b]Ramtec[/b]. У меня [b]Fabula [/b]без [b]E[/b]. Я не знаю в деталях, как устроена газовая арматура в этом котле. Не представляю, как вы предполагаете проблему с клапанами. Это же электромеханическая система. Она должна либо работать, либо не работать. Предполагаю, что на катушку одного из клапанов не поступает сигнал. А вот почему он не поступает, без схемы понять невозможно. И то, что он срабатывал при 55 град, теперь думаю было случайностью. Ведь в блок розжига и контроля пламени поступает информация только с электрода контроля пламени. Разве что при указанной температуре цепь: электрод-пламя-корпус позволяет "сделать" такой вывод.