горелка weishaupt

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: горелка weishaupt

tiptop » 22 ноя 2014, 12:22

fust писал(а):температура доходить до у ставки т.е до 125 градуса
"Доходить" температура воды в котле/на выходе котла?

А "125 градусов" - это что за "уставка":

заданная температура для ПИД-регулятора,
для перехода на "малое горение",
для безаварийного выключения горелки

или, может быть, это уставка аварийного термореле?

Re: горелка weishaupt

fust » 20 ноя 2014, 13:32

Есть по интернету ,обычно по лгк16 определяем ошибки или по kc40 а может пробовать поменять датчик пламени, принципе температура доходить до у ставки т.е до 125 градуса.

tiptop » 19 ноя 2014, 18:16

fust писал(а):на лгк 16 никакой символь не пишить,загорается блокировка.
Как то не понятно.
У Вас нет "Руководства по монтажу и эксплуатации горелок"? :(
LOK 16, LGK 16.gif

wetleo » 19 ноя 2014, 13:30

что такое лгк 16

горелка weishaupt

fust » 19 ноя 2014, 08:48

проблема в этом,запускается и какой-то время отключается на лгк 16 никакой символь не пишить,загорается блокировка.
Как то не понятно.

Вернуться к началу