gazovik23 » 10 янв 2015, 11:30
Уважаемые коллеги, прошу помочь советом. В котельной торгового центра установлена погодозависимая автоматика HZR-C и 2 модуля расширения HZR-E. 3 блока управляют тремя контурами радиаторного отопления поэтажно плюс бойлер ГВС. На этажах установлены их же Мейбесовские термостаты DFV.
Долго не рассусоливая поясню суть проблемы. Клиент не доволен очень вялой реакцией системы на изменения температуры в помещениях. К примеру, 2 стены фасада (угловое здание) стеклопакеты, при выходе изза туч солнца быстро поднимается температура в помещениях, хотя температура на улице практически не изменилась (зима-мороз). На терморегуляторе установлена +20, а в помещении +27 - не комфортно.
Пытался как то повлиять на эту ситуацию изменение кривой, результата нет.
По идее по достижении в помещении требуемой температуры сервоприводы должны прикрывать подачу, но они ещё какоето время продолжают гнать гор воду в радиаторы после полного прогрева.
Клиет, начитавшись интернета, нстаивает на отключении уличного датчика, хочет чтобы учитывалась только комнатная температура.
Не хочется этого делать, но и клиента понять можно. Обещали +-1-2 градуса, а на деле то мёрзнут то потеют.
Кто даст грамотный совет, буду очень благодарен.
Уважаемые коллеги, прошу помочь советом. В котельной торгового центра установлена погодозависимая автоматика HZR-C и 2 модуля расширения HZR-E. 3 блока управляют тремя контурами радиаторного отопления поэтажно плюс бойлер ГВС. На этажах установлены их же Мейбесовские термостаты DFV.
Долго не рассусоливая поясню суть проблемы. Клиент не доволен очень вялой реакцией системы на изменения температуры в помещениях. К примеру, 2 стены фасада (угловое здание) стеклопакеты, при выходе изза туч солнца быстро поднимается температура в помещениях, хотя температура на улице практически не изменилась (зима-мороз). На терморегуляторе установлена +20, а в помещении +27 - не комфортно.
Пытался как то повлиять на эту ситуацию изменение кривой, результата нет.
По идее по достижении в помещении требуемой температуры сервоприводы должны прикрывать подачу, но они ещё какоето время продолжают гнать гор воду в радиаторы после полного прогрева.
Клиет, начитавшись интернета, нстаивает на отключении уличного датчика, хочет чтобы учитывалась только комнатная температура.
Не хочется этого делать, но и клиента понять можно. Обещали +-1-2 градуса, а на деле то мёрзнут то потеют.
Кто даст грамотный совет, буду очень благодарен.