wetleo » 21 янв 2016, 16:58

tiptop писал(а):Это у них синие котлы?
Чем дольше на них смотришь, тем самому холоднее становится...
я тоже по началу стремался :D ,но согласитесь в плане информативности,настроек,интерфейса и КИПИа части (не будем углубляться в микропроцессорный потенциал) висману есть над чем поработать :D

tiptop » 21 янв 2016, 11:25

wetleo писал(а):есть будерус
Это у них синие котлы?
Чем дольше на них смотришь, тем самому холоднее становится... :)

Dim@ » 21 янв 2016, 10:03

Kolganov писал(а):Думаю что проще этот продать кому и купить 200-й
Конечно. Vitotrol 100 с автоматикой Vitotronic 200 это колхоз. Зачем было покупать дорогой котел и экономить на комплектующих, не используя полностью весь заложенный (оплаченный!) потенциал?

Kolganov » 21 янв 2016, 10:01

Думаю что проще этот продать кому и купить 200-й

oleg21au6 » 20 янв 2016, 23:07

Kolganov писал(а):Кстати подскажите как узнать какая температура установлена для котловой воды как минимальная
для витогаза определяется кодирующим штекером...вроде 40 для чугунины...для отопительных контуров задается в параметре С5

wetleo » 20 янв 2016, 18:41

да как раз в гуще событий реальностей нашей великой страны я и живу :D ,я не стебаюсь,если так то тогда вам с этих бестолочей и спрашивать надо,и верните им термостат,прям туда где его купили и при их начальнике обоснуйте что они не имеют квалификации называться даже сантехниками не то что сервисными инженерами

Kolganov » 20 янв 2016, 16:50

это не посоветовали. Это настояли.Месный гор газ. И если вы живете в отрыве от реальности в нашей стране то нечего тут стебаться.

wetleo » 20 янв 2016, 15:37

какой может быть конструктив в идиотизме висмана,у меня к вам вопрос кто вам его вобще посоветовал,если за эти же самые деньги и качество есть будерус

Re:

Kolganov » 20 янв 2016, 15:33

wetleo писал(а):вы все из планета к-пех :mrgreen: :mrgreen:
как всегда ни грамма конструктива. Один флуд

wetleo » 20 янв 2016, 15:24

вы все из планета к-пех :mrgreen: :mrgreen:

tiptop » 20 янв 2016, 14:58

Kolganov писал(а):какая температура установлена для котловой воды как минимальная?
Где-то в кодировках.
Это, наверное, градусов 5 (защита от замерзания).

Kolganov » 20 янв 2016, 13:19

спасибо это идея. При этом на мозгах котла задать 0 градусов на контур теплых полов. но мне кажется что он будет срабатывать по установкам минимумв температуры котловой воды. градусов 45.
Кстати подскажите как узнать какая температура установлена для котловой воды как минимальная?

Re: Re:

tiptop » 20 янв 2016, 13:15

Kolganov писал(а):
tiptop писал(а):
Kolganov писал(а):В том то и дело что не выключает.
Попробуйте вынуть разъём "96".
Горелка должна сразу же погаснуть и больше не зажигаться.
А мозги не сгорят?
Если Вас это серьёзно беспокоит, то сделайте по другому.
Какая сейчас температура воздуха около Витотрола?
Задайте на нём меньшую температуру, например, 10 градусов.

Re:

Kolganov » 20 янв 2016, 13:04

tiptop писал(а):
Kolganov писал(а):В том то и дело что не выключает.
Попробуйте вынуть разъём "96".
Горелка должна сразу же погаснуть и больше не зажигаться.
А мозги не сгорят?

tiptop » 20 янв 2016, 13:01

Kolganov писал(а):В том то и дело что не выключает.
Попробуйте вынуть разъём "96".
Горелка должна сразу же погаснуть и больше не зажигаться.

Re:

Kolganov » 20 янв 2016, 12:57

tiptop писал(а):
Kolganov писал(а):Котел его не видит и продолжает работать по котловой воде.
Котёл его и не "увидит".
Vitotrol должен будет просто выключить горелку при повышении температуры воздуха до заданной величины.
Типа он работет :shock:
В том то и дело что не выключает. Котел включается и выключается по заданному интервалу котловой воды. При этом температура в комнате не меняется

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Хотя он может работает по вторму контуру :?: теплых полов?

Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
контур теплых полов (помоему) работает по температуре котловой воды

tiptop » 20 янв 2016, 12:50

Kolganov писал(а):Котел его не видит и продолжает работать по котловой воде.
Котёл его и не "увидит".
Vitotrol должен будет просто выключить горелку при повышении температуры воздуха до заданной величины.

Re:

Kolganov » 20 янв 2016, 12:48

tiptop писал(а):
Dim@ писал(а):Vitotrol 100 не работает с автоматикой Vitotronic 200 тип KO2B.
Из-за чего не работает? :shock:
Kolganov писал(а):полключил как в инструкции com на 1 и NO на L через разъем 96.
У Вас так получилось?
Vitotrol_100.GIF
Перемычку убрали?
Да именно так. Перемычку убрал

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Dim@ писал(а):Vitotrol 100 не работает с автоматикой Vitotronic 200 тип KO2B.
В качестве комнатного термостата необходимо купить Vitotrol 200A арт. Z008341 цена 10366руб
Засада. вот и верь теперь сервисменам :?
И куда теперь это добро девать :?: покупал парумесяцев назад теперь обратно не примут

tiptop » 20 янв 2016, 12:34

Dim@ писал(а):Vitotrol 100 не работает с автоматикой Vitotronic 200 тип KO2B.
Из-за чего не работает? :shock:
Kolganov писал(а):полключил как в инструкции com на 1 и NO на L через разъем 96.
У Вас так получилось?
Vitotrol_100.GIF
Перемычку убрали?

Dim@ » 20 янв 2016, 12:14

Vitotrol 100 не работает с автоматикой Vitotronic 200 тип KO2B.
В качестве комнатного термостата необходимо купить Vitotrol 200A арт. Z008341 цена 10366руб

Вернуться к началу