oleg21au6 » 29 апр 2016, 08:10

VikT писал(а):А у Бошей не Open Therm ли?
у 7000-го EMS

VikT » 29 апр 2016, 02:14

А у Бошей не Open Therm ли?

Mij-gan » 28 апр 2016, 08:38

Honda писал(а):Контроллеры Кромшредер к шине eBus не подключаются
Отнюдь. Это котлы Бош по шине eBus не работают

Re: Котел Бош gas7000 и контроллер Кромшнейдер

Honda » 27 апр 2016, 20:33

ksi69 писал(а):Возможно, ли подружить два котла Бош и Кромшнейдер по шине eBUS?
Контроллеры Кромшредер к шине eBus не подключаются. Они предназначены для управления напольными котлами со ступенчатыми горелками (модулируемыми горелками настенных котлов управлять не могут).
ksi69 писал(а):автоматика фирменная стоит дорого
Тем не менее она предназначена для управления работой настенных котлов и альтернативы ей нет.

Котел Бош gas7000 и контроллер Кромшнейдер

ksi69 » 27 апр 2016, 19:42

Возможно, ли подружить два котла Бош и Кромшнейдер по шине eBUS?
Естьдва котла бошевских в стандартной комплектации, автоматика фирменная стоит дорого и вот возникла мысль, а что если поставить кромшнейдер Е8 и по шине управлять котлами( погодозависимость, каскад, ГВС). У кого есть опыт таких операций?