SA_Serg » 28 сен 2009, 16:12
Добрый день.
Прошу помощи.
Котел Therm 35 EZ/B, плата поджига и контроля горения SIT 537 ABC. На носу холода, а тут появилась проблема. Котел нормально работает в течении довольно длительного времени (может, сутки или даже более), а потом вдруг в момент, когда пришло время в очередной раз зажечь горелку, происходит следующее:
1. срабатывает контроль температуры, подается питание на SIT 537 (как обычно)
2. начинает щелкать поджиг (как обычно)
3. через несколько секунд раздается звук, как будто газ загорелся, но тут же щелкает реле и звук горения прекращается.
Но самое интересное происходит далее - горит слабое-слабое пламя, никаких сигналов об аварии, температура падает, котел из этого коматозного состояния можно вывести только выключением питания.
Вообще-то этот SIT у меня почти с рождения больной, кнопкой RESET аварийное состояние не сбрасывается, несколько раз приходилось выводит его из состояния аварии простой подачей 40 вольт прямо на ноги реле P1
Добрый день.
Прошу помощи.
Котел Therm 35 EZ/B, плата поджига и контроля горения SIT 537 ABC. На носу холода, а тут появилась проблема. Котел нормально работает в течении довольно длительного времени (может, сутки или даже более), а потом вдруг в момент, когда пришло время в очередной раз зажечь горелку, происходит следующее:
1. срабатывает контроль температуры, подается питание на SIT 537 (как обычно)
2. начинает щелкать поджиг (как обычно)
3. через несколько секунд раздается звук, как будто газ загорелся, но тут же щелкает реле и звук горения прекращается.
Но самое интересное происходит далее - горит слабое-слабое пламя, никаких сигналов об аварии, температура падает, котел из этого коматозного состояния можно вывести только выключением питания.
Вообще-то этот SIT у меня почти с рождения больной, кнопкой RESET аварийное состояние не сбрасывается, несколько раз приходилось выводит его из состояния аварии простой подачей 40 вольт прямо на ноги реле P1