sboy » 20 сен 2011, 13:16
Перенёс из родной темы, уж извините может здесь кто поможет
Не врублюсь куда копать?
при переводе 8224 со сжиженного на природный изменился алгоритм работы котла
До переключения всё работало от комнатного програматора - задаёшь температуру теплоносителя , комфортную температуру воздуха в помещении и всё в порядке (tводы=50,tвоздуха=21 держит50 пока не достигнет 21,5 затем отключение, достигает20,5 - включение)
После перехода на природный газ от програматора работает включить - выключить (21,5-20,5 грд) по воздуху в помещении
но сам котелок пашет 40-60(вкл-выкл)(вода) и ни как эти параметры не поменять(как будто комнатника и нет), то есть выставляю 50гр теплоноситель а он греет до 60 отключает (но циркуляция работает) дотягивает до 40 и опять включение (типа такта). Не могу выставить постоянную температуру теплоносителя...
HELP ! ! !
пульт такой

Перенёс из родной темы, уж извините может здесь кто поможет
Не врублюсь куда копать?
при переводе 8224 со сжиженного на природный изменился алгоритм работы котла
До переключения всё работало от комнатного програматора - задаёшь температуру теплоносителя , комфортную температуру воздуха в помещении и всё в порядке (tводы=50,tвоздуха=21 держит50 пока не достигнет 21,5 затем отключение, достигает20,5 - включение)
После перехода на природный газ от програматора работает включить - выключить (21,5-20,5 грд) по воздуху в помещении
но сам котелок пашет 40-60(вкл-выкл)(вода) и ни как эти параметры не поменять(как будто комнатника и нет), то есть выставляю 50гр теплоноситель а он греет до 60 отключает (но циркуляция работает) дотягивает до 40 и опять включение (типа такта). Не могу выставить постоянную температуру теплоносителя...
HELP ! ! !
пульт такой
[img]http://shot.photo.qip.ru/1008qNy.jpg[/img]
:cry: