Rimantas » 07 фев 2007, 18:22
Да - регулировка производитса этими гайками. Обычно (давно некрутил - могу ошыбаться) верхней поднимаем давление в систему - то есть верьхний предел при котором реле отключает насос, нижней гайкой ставитса разница давления от высшей до низшей включения нассоса. интервал 1,5 - 2 бар. То есть допустим (в основном регулировка уже сделана на заводе) насос выключаетса при 3 бар, отдыхает до 1,5 и вновь включаетса, при том в баке резервуаре должно быть на 0,2 бар больше включения .... зря я тут , вы это всё с инета можете достать.
Мне вот интересно как вы электродами хотите от сухого хода застраховать себя ... есть готовые решения, и врядь ли у вас там в той самой реле находитса защита от СХ... ну может быть, я пока ещё невидел
...Хотя электродами можно, если вы воду с колодца берёте, опустите на дно колодца, при отсутствия воды электрод отключит движок... но с поплавком лучше - надёжнее.
А обратный клапан всегда ставитса перед насосом.. и даже с сеточкой для грубой очистки... и в колодец, и на скважыну...даже если и с речки воду качать ... с облаков только ненадо ... поскольку они выше насоса
Да - регулировка производитса этими гайками. Обычно (давно некрутил - могу ошыбаться) верхней поднимаем давление в систему - то есть верьхний предел при котором реле отключает насос, нижней гайкой ставитса разница давления от высшей до низшей включения нассоса. интервал 1,5 - 2 бар. То есть допустим (в основном регулировка уже сделана на заводе) насос выключаетса при 3 бар, отдыхает до 1,5 и вновь включаетса, при том в баке резервуаре должно быть на 0,2 бар больше включения .... зря я тут , вы это всё с инета можете достать.
Мне вот интересно как вы электродами хотите от сухого хода застраховать себя ... есть готовые решения, и врядь ли у вас там в той самой реле находитса защита от СХ... ну может быть, я пока ещё невидел
...Хотя электродами можно, если вы воду с колодца берёте, опустите на дно колодца, при отсутствия воды электрод отключит движок... но с поплавком лучше - надёжнее.
А обратный клапан всегда ставитса перед насосом.. и даже с сеточкой для грубой очистки... и в колодец, и на скважыну...даже если и с речки воду качать ... с облаков только ненадо ... поскольку они выше насоса