не греет полотенцесушитель...

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: не греет полотенцесушитель...

Re: не греет полотенцесушитель...

@lex » 19 фев 2007, 22:02

[quote="pepelAZ";p="15623946"]Здрасьте...Нет циркуляции в полотенцесушителе...
подключён к гвс...прямая из подачи обратка в циркуляционную трубу...открутил патрубок от полотенцесушителя из циркуляционной трубу...всё стало в норме...типа естественная циркуляция руллллллит....а когда состыкован со стояком Цензура...на последнем этаже вварил вентель на циркуляционной трубе, прекрыл, чтобы циркуляция полностью шла через полотенцесушитель. А Цензура там, один фиг холодный...В чём проблема????[/quote]
Админ!!! Чини "антимат". В одном сообщении дважды не углядел.
А вдруг дети читают???

ВТК Мастер » 19 фев 2007, 21:02

[quote="Kass";p="15623968"]А кто его так подключил?[/quote]

Ктож теперь признается?!

Kass » 19 фев 2007, 20:50

А кто его так подключил?

ВТК Мастер » 19 фев 2007, 20:34

А проблема скорее всего в несоответствии модели П.С. и способа подключения к стоякам.

не греет полотенцесушитель...

pepelAZ » 19 фев 2007, 17:49

Здрасьте...Нет циркуляции в полотенцесушителе...
подключён к гвс...прямая из подачи обратка в циркуляционную трубу...открутил патрубок от полотенцесушителя из циркуляционной трубу...всё стало в норме...типа естественная циркуляция руллллллит....а когда состыкован со стояком хер...на последнем этаже вварил вентель на циркуляционной трубе, прекрыл, чтобы циркуляция полностью шла через полотенцесушитель. А хер там, один фиг холодный...В чём проблема????

Вернуться к началу