Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Расстояние между сетями

katerina_kh » 24 апр 2007, 15:29

Тот же СНиП "Генеральные планы" см. примечание 5 и 7:
- при совмещ.прокладке инжен.сетей в одной траншее расст. между ними допуск.уменьш.,обеспеч. при этом размещение камер, колодцев и др.необх.устройств.
- при парал. прокл. линий водопр. расст. д/б не менее 0.7м- при диаметре до 300 м и т.д.

Расстояние между сетями

rinatbay » 23 апр 2007, 20:03

Здравствуйте! Я прокладываю водопровод и напорную канализацию. Веду их параллельно в земле на глубине промерзания+0.5м. Но на пути встречается речка. Решили ее пройти на мосту в изоляции с утеплением эл. кабелем. В земле 5 трубопроводов прокладываю на расстоянии 1.5м друг от друга (по СНиП Генеральные планы"). Получается иду широко, и хочется на мосту сузиться. Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние между трубами можно дать на мосту?