a-x-e-l-1 » 21 июн 2007, 19:50
[quote="Денис2";p="15639381"]
Вопрос по трубе.
Полипропилен PN20 чехия, решено, а вот 32 или 40?
На SQ выход под 32 трубу, но сосед агитирует за сороковую. Все же на на 92 метра ставить буду, насос будет висеть на трубе.
На что влияет рамер трубы? давление, расход, ...?[/quote] Диаметр трубы влияет на гидравлическое сопротивление трубы, а это, в свою очередь, на загруженность насоса. Если трубу берете PPR PN20, то обратите внимание на внутренние диаметры труб. Вам советуют 40, а у нее внутр.диаметр 25, т.е Вы прилично заужаете выход из насоса. Я осмелюсь предложить Вам диам.50 с вн.диам.32. На таких глубинах до зеркала не стоит лишний раз напрягать насос. Согласен ,тяжело будет опускать насос, но нормальный проход для воды еще одна причина того, что его не нужно будет доставать оттуда. А вообще интересен бюджет этого мероприятия и дебет скважины.
[quote="Денис2";p="15639381"]
Вопрос по трубе.
Полипропилен PN20 чехия, решено, а вот 32 или 40?
На SQ выход под 32 трубу, но сосед агитирует за сороковую. Все же на на 92 метра ставить буду, насос будет висеть на трубе.
На что влияет рамер трубы? давление, расход, ...?[/quote] Диаметр трубы влияет на гидравлическое сопротивление трубы, а это, в свою очередь, на загруженность насоса. Если трубу берете PPR PN20, то обратите внимание на внутренние диаметры труб. Вам советуют 40, а у нее внутр.диаметр 25, т.е Вы прилично заужаете выход из насоса. Я осмелюсь предложить Вам диам.50 с вн.диам.32. На таких глубинах до зеркала не стоит лишний раз напрягать насос. Согласен ,тяжело будет опускать насос, но нормальный проход для воды еще одна причина того, что его не нужно будет доставать оттуда. А вообще интересен бюджет этого мероприятия и дебет скважины.