Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Подскажите - проблемы с отоплением

"Лёлик" » 22 окт 2007, 18:37

Если на радиаторах есть термовентили (такие латунные штуки с резьбой и торчащим стальным штырьком, закрытые белой пластмассовой крышкой или установленной термоголовкой, вкрученные сбоку в верхней части)... уффффффф, то можно ими :idea:

Прохожий » 22 окт 2007, 18:24

... Глупый ответ ...
Пригласить специалиста.

Судя по описанию систему делали шабашники, поэтому приготовьтесь к дополнительным финансовым тратам, так как отрегулировать систему без регулирующей арматуры невозможно . (шаровые краны к таковой не относятся). Возможно насос пойдет под замену.

Renegade » 22 окт 2007, 10:22

Нехватает напора насоса, неравное сопротивление веток.
Попробуйте произвести балансировку веток на коллекторе (лучше на радиаторах). При необходимости увеличте напор насоса (замена) .