Dunkel » 10 дек 2007, 16:27
Ну давайте по порядку, скважине абсолютно без разницы сколько унитазов, раковин, стиральных машин у вас в доме. Все лимитируется дебитом. А он 0,5 куба в час. Берете насос например WILO TWI 4-0213 EM (однофазный) он выдает при 0,5 напор под 68 метров. Либо какой либо другой насос, все зависит от ваших возможностей.
Но помните, что
1. Первое что вам необходимо сделать это замерить напряжение в сети, если оно не 220 Вт (плюс -минус 5 процентов) то импортный насос этого не любит, Малышу без разницы.
2. Импортный насос не любит большого содержания песка в воде.
3. Необходимо (связано с ценой насоса) обезопасить его от с/хода с помощью установки погружных электродов в скважине. Или же прибор управления SK 701 на 0,55 кВт(там 2 электрода идут в комплекте)
Способ уменьшения производительности (или же как вам вывести насос в вашу рабочую точку) только один, это шаровой кран на выходе из скважины и емкость (3-х литровая банка например), вы заужая сечение выводите насос на дебит вашей скважины, те 0,5 куб.час. замеряя и пересчитывая литры в минуту на кубы .час. Если же вы этого не сделаете, то понятно что насос выкачает всю вашу воду в скважине за короткий промежуток времени и будет работать на сухую, что есть не хорошо.
Мотор насоса охлажается протекающей жидкостью, при таком расходе он не сгорит. Все находитьс в рабочих пределах.
Частотник на таком дебите ставить вообщем то не нужно.
Ну давайте по порядку, скважине абсолютно без разницы сколько унитазов, раковин, стиральных машин у вас в доме. Все лимитируется дебитом. А он 0,5 куба в час. Берете насос например WILO TWI 4-0213 EM (однофазный) он выдает при 0,5 напор под 68 метров. Либо какой либо другой насос, все зависит от ваших возможностей.
Но помните, что
1. Первое что вам необходимо сделать это замерить напряжение в сети, если оно не 220 Вт (плюс -минус 5 процентов) то импортный насос этого не любит, Малышу без разницы.
2. Импортный насос не любит большого содержания песка в воде.
3. Необходимо (связано с ценой насоса) обезопасить его от с/хода с помощью установки погружных электродов в скважине. Или же прибор управления SK 701 на 0,55 кВт(там 2 электрода идут в комплекте)
Способ уменьшения производительности (или же как вам вывести насос в вашу рабочую точку) только один, это шаровой кран на выходе из скважины и емкость (3-х литровая банка например), вы заужая сечение выводите насос на дебит вашей скважины, те 0,5 куб.час. замеряя и пересчитывая литры в минуту на кубы .час. Если же вы этого не сделаете, то понятно что насос выкачает всю вашу воду в скважине за короткий промежуток времени и будет работать на сухую, что есть не хорошо. :D
Мотор насоса охлажается протекающей жидкостью, при таком расходе он не сгорит. Все находитьс в рабочих пределах.
Частотник на таком дебите ставить вообщем то не нужно.