Трещины на металлопластиковой трубе.

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Трещины на металлопластиковой трубе.

Water Man » 05 мар 2008, 18:19

[quote="Манагер";p="15663452"]Было бы интересно посмотреть на фотки, где бы было видно где используется труба, какой фирмы и при каких условиях [/quote]
Где? В квартире. Фирма? HENCO китайская. Условия? ГВС.Простояла 2,5 года. А трещины вы на фото не увидите. Крякнула по шву,сантиметра 2 в длинну , а по ширине- кончик ножа чуть залез.А две квартиры плавали! :evil: А для примера, вот:

Манагер » 05 мар 2008, 12:48

Было бы интересно посмотреть на фотки, где бы было видно где используется труба, какой фирмы и при каких условиях :) как гриться: один раз увидеть, чем 100 раз прочитать о специфических свойствах оборудования в нецензурных формах " )

goga777 » 24 фев 2008, 14:24

не нужно аварии ждать батенька, вырезать всё и по-новому с хорошим материалом

вадим » 24 янв 2008, 10:01

[quote="wladsem";p="15657531"]Был аналогичный случай. Труба оказалась HENCO, но шрифт не соответствовал оригиналу и не было значка (R). Было заменено метров 10 и на всем протяжении были трещины, причем не только снаружи но и внутри. Фактически труба держалась только алюминиевом слое. По словам клиента труба (от настенника до бойлера) была установлена три года назад.[/quote]

металлом надо обвязывать...

Дядя Паша » 23 янв 2008, 21:17

глянь на перлы,там кажись тоже хенка.

wladsem » 19 янв 2008, 19:43

Был аналогичный случай. Труба оказалась HENCO, но шрифт не соответствовал оригиналу и не было значка (R). Было заменено метров 10 и на всем протяжении были трещины, причем не только снаружи но и внутри. Фактически труба держалась только алюминиевом слое. По словам клиента труба (от настенника до бойлера) была установлена три года назад.

sergey 73 » 18 янв 2008, 13:25

Да, да фотка желательна с названием производителя и продавца.

вадим » 18 янв 2008, 13:23

фотку, плиз.

sergey 73 » 18 янв 2008, 12:44

Это проблема с качеством трубы, последствия самые непредсказуемые.

Вернуться к началу