Увел ввода холодной воды

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Увел ввода холодной воды

БЭТМЭН » 26 фев 2009, 10:38

Уважаемый And уже ответил.Просто он не стал до блевотины разжовывать :~D ,пытаясь возбудить Вашу пытливость ума."Водоканал",борясь с представителями "народной самодеятельности",разработал альбом типовых решений водомерных узлов-ЦИРВ.Исходя из техусловий,выданных "Водоканалом",подбирается узел подходящей конструкции и счётчик необходимого диаметра.Полистайте-Вам понравиться.... :THUMBS UP:

Young » 26 фев 2009, 08:55

Вам же умный человек уже посоветовал - смотрите типовой альбом. Если сделаете не по типовому, не факт что водоканал примет узел, просто потому что тот после вашей "модернизации" считать правильно не будет. В конце концов, есть такое благо цивилизации, как телефон, позвоните в водоканал и поинтересуйтесь, что будет если вы сделаете не по проекту.
З.Ы. "обожаю" заков и монтажников, которые все знают лучше проектировщиков. :roll:

AleksFitter » 23 фев 2009, 22:56

Нагрузка отопление 78Квт, гор вода 35 Квт, вентиляция 128 Квт.
Гор. вода через 2 теплоб-а последовательно.

sterroid » 23 фев 2009, 22:49

AleksFitter
какая нагрузка на итп?

AleksFitter » 23 фев 2009, 22:37

А вот тепловой узел ( тоже наверное типовой ) :P
Тоже придется согласовывать снова. Начали делать почти. Ошибка в присоединении водонагревателей к обратке. а ведь ПРОЕКТ проверяли и согласовывали.

sterroid » 23 фев 2009, 22:30

водомер 1/2" не маловат............?

AleksFitter » 23 фев 2009, 22:27

Это станция техобслуживания авто. Расход по проекту 1,35м3/час (6 умывальников, 2 душа, 3 унитаза, + мойка машин Керхер)
При пожаре открывается задвижка с приводом и тогда расход 5,2 л/с.

den.mgn » 23 фев 2009, 21:54

Что-то непонятно: Вы заказчик или монтажник? Данный проект перед прохождением согласования с “Водоканалом” должен был с заказчиком согласован быть. Поэтому о диаметрах надо было вчера думать. Если не по проекту сделаете, то узел могут не принять в эксплуатацию. Тогда еще больше денег потратите не переделывание.
Хотя конечно странно, что на счетчик Ду15 запорную арматуру Ду65 начертили. Явно гидравлику не считали. Лучше Вам сначала с инспектором “Водоканала” пообщаться.

sterroid » 23 фев 2009, 21:35

господа, вот я вижу ввод 65, баипас и кран с эл.приводом ду65, и дальше после баипаса ду 65, а вот оба вентиля грязевик обратныи клапан и водомер ду 15!
AleksFitter
Поясниловка к этой схеме есть?
А чтоводомер ду15 соответствует расчетному расходу вашего потребителя?

AleksFitter » 23 фев 2009, 21:07

Я понял! Проектировщикам в лом чертить новую схему узла. Вставил в AutoCAD заготовленный блок и спецификацию в любой проект и ние...т! Типовая!!
А заказчику платить 35 т.р. или 3 т.р тоже ние...т!!
Вы еще схему элеваторного узла не видели.
Если я как монтажник изменю этот узел проблемы с "Водоканалом" будут?
Переделать и ние...т!!

:D

AleksFitter » 23 фев 2009, 18:59

Уважаемые типовые проектировщики!!! Если кто из Вас бывает на форуме. Обьясните мне, на .уя 65 кран,фильтр и клапан перед полдюймовым счетчиком.

labuh » 23 фев 2009, 18:18

узел типовой-претензии безосновательны

Увел ввода холодной воды

AleksFitter » 23 фев 2009, 17:45

Всем привет.
В проекте есть вот такой узел ввода холодной воды.Трубопровод 65мм является одновременно и пожарным. До счетчика на 1/2", как видно на чертеже, проектировщик поставил задвижки, фильтр, обратный клапан на 65 мм. Верхний кран на байпасе с электроприводом.
Вопросы.
Можно ли обвязку счетчика, сделать 1 1/4 мм? Ставить 65 мм глупо по-моему.
Можно ли кран с электроприводом, заменить на обычную задвижку, или по пожарным нормам должен быть такой кран? (Он очень дорогой)

Вернуться к началу