Проблема с реле давления

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблема с реле давления

alexp_mac » 16 дек 2009, 18:28

А я-бы пославил такое реле
Grundfos FF4-8
+ решите, какое! давление вам нужно, отсюда выставляется (накачкой или стравливанием воздуха) давление воздуха в пустом баке 0,9 от выставленного на реле давления включения.
у мну например давление выставлено от 3 до 6 очков.....

Пятницa » 15 дек 2009, 17:00

Или болты фланца бака раскрутились...

Honda » 14 дек 2009, 16:50

Если разность давлений вкл.-выкл. = 2 бара - тогда врядли дело в неправильной установке реле. Проверяйте давление воздуха в гидробаке.

Re: Проблема с реле давления

New » 14 дек 2009, 04:00

Разница между min и max на реле составляет 2 bar.
А как определить правильность установки реле?

Honda » 13 дек 2009, 17:26

Кроме давления в гидробаке, такой же эффект может быть из за слишком малой разницы давления включения-выключения реле, а также когда реле установлено далеко от гидробака, при этом может быть неправильно выбрано место его установки.
Может иметь место сочетание сразу двух - трёх указанных причин, поскольку все они однонаправленны.

Проблема с реле давления

New » 13 дек 2009, 16:56

Здравствуйте. Есть такая проблема:в системе стоит реле давления FSG-2,но при включении насоса оно начинает многократно включаться и выключаться т.е. при включении реле начинает молотить туда сюда. В чем может быть проблема? В гидробаке давление 1,5 а на реле пробовал устанавливать разные значения, начиная от 1,4 и до 2,2. Случайно обнаружил, что как только сливаю воду из подводящей трубы, реле работает идеально. Иными словами при наличии воздуха в системе все работает отлично до тех пор, пока весь воздух не выйдет. В чем может быть проблема? Насос PEDROLLO 4SKm100E, мощность 750 Вт. Гидробак - 50 л. Вся система водоснабжения состоит из полипропиленовых труб диаметра 25 и 20.