Почему гидроаккумулятор REFLEX не включает насос?

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Почему гидроаккумулятор REFLEX не включает насос?

Дмитрий aka Rjavii » 08 май 2008, 13:01

Проверьте давление в мембранном баке. Если с течением времени давление упало, то при малом расходе воды будут как раз частые кратковременные включения/отключения насоса.

Re: гидроаккумулятор барахлит

Vict » 08 май 2008, 12:59

[quote="Людмила";p="15670406"] а теперь уже "вжик-вжик-вжик". Что это? [/quote] реле давления.

Rimantas » 11 авг 2006, 10:57

Реле это такая коробочка . Я не могу утверждать что это точно она виновата, это по месту смотреть надо - но подозрения есть

Rimantas » 11 авг 2006, 10:14

:D Во первых не барометр а манометр скорей всего сняли, и вода с той дырочки должна идти если неспущена....
По вашым описанием мембрана скорей всего не причём - поскольку то работает то нет... была бы порвана насос бы включалса очень часто и черезь нипель заполнения воздухом шла бы вода.
Я думаю что у вас что то с реле давленя происходит, у меня была похожее ситуация, только я как то невныкал в эту проблему посколько была гарантия и я просто отнёс в магазин и заменил реле.
Ещё как вариант возможно неплотности в соединениях с колодца до насоса или обратный клапан шалит...

Re: Почему гидроаккумулятор REFLEX не включает насос?

Алексей-сервис » 10 авг 2006, 22:41

[quote="Ира";p="67513"]но вчра вода снова "закончилась", насос не включился после падения давления.Что же это может быть?[/quote]
Скорей всего сработала защита по сухому ходу. Не хватает воды в скважине или неправильно подобрано оборудование.

subota » 10 авг 2006, 11:18

Может дебет скважины маловат ?:D

Вернуться к началу