Опять конденсат...

Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Опять конденсат...

Кузнецов Д А » 07 сен 2006, 19:22

2 Прохожий
Самый геморройный - утеплять базальтовой ватой, а потом закрывать все это кожухом из жести.
Аккуратно, как на картинке фильтры с колбами не один жестянщик не сможет сделать, так что только скорлупы остаются

Илья » 07 сен 2006, 19:05

[quote="Кузнецов Д А";p="70119"]Илья поправте, а то засмеют
[/quote]
Виноват, неудачно выразился.
Приточка: дырка в стене, на ней 2 шибера, 2 потока - 1 к зоне забора воздуха в топку (но не герметично, а то тягу можно порушить) и 2-й поток выходит из стены над батареей с терморегулятором. На дымоход неплохо бы регулятор тяги.
Весьма дешевле получается, чем полноценная приточка.

Styx » 07 сен 2006, 13:43

Некуда людям было газоходы деть,ну некуда :lol:

Прохожий » 07 сен 2006, 13:40

[quote="НизНайКа";p="70134"][quote="Прохожий";p="70132"]красота неописуемая.[/quote]

А фотки? :D[/quote]
Пажалста. Сразу говорю, монтаж не мой - взял из рекламного проспекта одного производителя оборудования. Меня особенно умиляют эти малюсенькие задвижечки с колесиком. :lovely:

Renegade » 07 сен 2006, 09:13

Прохожий, спасибо.
С осушителем погорячились.
С вентиляцией определилились.
Фотки после окончания работ с меня.

Re: Опять конденсат...

Styx » 07 сен 2006, 09:09

[quote="Илья";p="70118"] Кстати, поток на горение подогревать вовсе не обязательно[/quote]

Зачем тогда придумали экономайзер? А показатель q5? Шутка,шутка :lol: :lol:

Прохожий » 06 сен 2006, 23:54

Вентиляцию: приточку, довести гофрой поближе до котла, в идеале кожух сделать из жести для подачи воздуха непосредственно в топку. Кстати, поток на горение подогревать вовсе не обязательно, достаточно гофры утепленной во избежание конденсата.
А вот так делать не надо, это Вам не закрытая топка, герметичности все равно не добъетесь. А делать надо, как советует наш многоуважаемый гуру - общеобменная вентиляция из расчета 3-кратного обмена плюс воздух на горение.
(проблема в том как изолировать колбы и головы фильтров, а также коллектора),
Это просто. Если поблизости есть фирма, производящая скорлупы из ППУ - купите такие скорлупы (есть фольгированные) нужного диаметра, прорежьте нужные отверстия и закрепите на фильтре и коллекторе пластиковыми стяжками. Если скорлупы не достанете, то придется помучиться. Самый легкий из оставшихчя способов - купить листовой тепроизолятор из вспененного каучука и кроить его по месту с последующим приклеиванием. Самый геморройный - утеплять базальтовой ватой, а потом закрывать все это кожухом из жести. Если есть знакомый жестянщик и богатый клиент, готовый это оплатить, то лучше сделать так -красота неописуемая.

Кузнецов Д А » 06 сен 2006, 21:31

Илья поправте, а то засмеют
из жести для подачи воздуха непосредственно в топку

Re: Опять конденсат...

Илья » 06 сен 2006, 21:26

[quote="Renegade";p="69927"]
Есть средства сделать все эти работы одновременно :)
[/quote]

Ну совесть-то надо иметь! Кончайте человека на бабки разводить! Осушитель ему...
Вентиляцию: приточку, довести гофрой поближе до котла, в идеале кожух сделать из жести для подачи воздуха непосредственно в топку. Кстати, поток на горение подогревать вовсе не обязательно, достаточно гофры утепленной во избежание конденсата.
Теплоизолировать колбы и головы - 2 дня работы 2 монтажникам.

Кузнецов Д А » 06 сен 2006, 15:40

Приточно вытяжная по дому сделана
Че то не вкурил, а в котельную не завели??? :?: :?: :?:
Человек готов и на осушитель за 5000 килобаксов
Для избавления от конденсата? shock :shock: :shock: :shock:

Даите мне таких человеков :D :D :D

Styx » 06 сен 2006, 10:12

[quote="Renegade";p="70038"] колво воздуха из расчета - требуемое для горения для котла мощностью 100 квт (надо поискать, может кто помнит тогда скажите) + еще процентов 10-15.
[/quote]
Как пишут в СНиПе: вытяжка в размере 3-х крат, приток в размере вытяжки + воздух на горение.
Газа примерно 11 кубов в час * 10,2 куба в-ха = примерно 112 кубов в-ха на горение.

Renegade » 06 сен 2006, 10:01

Вода в котельную заходит и для ХВС и ГВС и для подпитки.
Приточно вытяжная по дому сделана. Нагрев как раз от котла.
Изолировать будем 100 процентов (проблема в том как изолировать колбы и головы фильтров, а также коллектора), с трубами все понятно.
Приток будем делать принудительный и подогреваемый до 10-15 градусов зимой. колво воздуха из расчета - требуемое для горения для котла мощностью 100 квт (надо поискать, может кто помнит тогда скажите) + еще процентов 10-15.
Человек готов и на осушитель за 5000 килобаксов, но это будет скорре всего 2-я очередь работ, если первое поможет не до конца.

Кузнецов Д А » 05 сен 2006, 16:25

Я бы сделал так:

1 трубы воды утеплить

2.1 приток только для котла: дыру в стене и все (д100 мм)

2.2 приток с подогревом и с возможностью немного заработать: сделайте приточку с водяным калорифером, чтобы работала на котел и куда нибудь в коридор или на лестницу или в холл, я так понимаю притока на дом тоже нет, а так будет вполне нормально и двух зайцев сразу убиваем.
По оборудованию 150 000 руб (выход), за монтаж берем 70 000, примерно, (приток порядка 1000 м3 в час) . Последнее написано исключительно для общей справки, и разговора с заказчиком.

Прохожий » 05 сен 2006, 10:41

Вода со скважины там на подпитку или на ГВС?

Опять конденсат...

Renegade » 05 сен 2006, 09:54

Вызвали на объектик посмотреть. Котельная 105 квт. Buderus.
Притока нет, только шахта вытяжки (и то я думаю когда котел работает тянет в помещение чере нее :) )

Вода со скважины - холодная, на трубах (неутепленных) соответственно конденсат, вплоть до фильтров.
Рассматриваем (предлагаем) варианты как избавится по мере возможности:

1. Утеплить трубы и фильтры (утеплить несколько колб думаю будет трудно)
2. Сделать нормальный подогреваемый приток.
3. Поставить осушитель.
4. Рассмотреть возможность подогрева воды на проток. :)

Есть средства сделать все эти работы одновременно :)

Что посоветуете друзья.

Вернуться к началу