Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Насос колбасит - в чем дело

samurai_ » 29 ноя 2006, 11:39

Вроде наладилось после установки давления, как я писал. Вчера эффект не набдюдался посмотрим что будет дальше

DP » 28 ноя 2006, 23:22

Ващет для обычно для насосов рекомендовано два обратных клапана - на входе и на выходе. Но обычно ставят как у Вас - один от скважины до насоса. Это нормально работает при одном, собственном аккумуляторе и малой емкости водопровода, а при дополнительном происходят процессы колебания давления. Которые Вы и наблюдаете.
Хотя битый аккумулятор тоже хорошо вписывается.

Serj-kot » 28 ноя 2006, 11:27

[quote="samurai_";p="78084"]По советам


симптомы "наевшейся" мембраны - что бы это значило поясните если не трудно[/quote]

значит что ей капец, такое тоже бывает, адавление в баке пустом надо накачиваь при закрытам кране на выходе от насоса, примерно 1.5Атм. длябака на 19-24л

samurai_ » 28 ноя 2006, 10:49

По советам

Я сбросил давлениев в ГА на пустом баке оно было 2.75
Сделал 1.25 - это примерно 90% от границы включения

Пока будем наблюдать.

симптомы "наевшейся" мембраны - что бы это значило поясните если не трудно

Кузнецов Д А » 27 ноя 2006, 21:35

симптомы "наевшейся" мембраны

Вадяныч » 27 ноя 2006, 19:19

[quote="@lex";p="77886"]а давление в гидроаккумуляторе какое?[/quote] :idea:

Serj-kot » 27 ноя 2006, 12:15

Может неработать клапан, а еще бывает подводят к насосу на вход не трубу а какой-нибуть шланг даже 1" и с капроновой оплеткой, но такие шланги сжимаются при накачивании и розжимаются при остановке насоса, так как они разжимаются они втягивают воду с Г/А и давление падает. Вот собснавозможные причины.
Да ещевозможно что ниппель Г/А спустил весь воздух, при это насос будет часто включатся и выключатся. У Вашей станции (если Г/А 19-24л), давление в Г/А = 1,5 атмосферы.
Да, еще бывает если со скважины тянет воздух или перед входом в насос, то будет примерно тоже, станция качаен безпрерывно.

@lex » 27 ноя 2006, 11:31

а давление в гидроаккумуляторе какое?

Насос колбасит - в чем дело

samurai_ » 27 ноя 2006, 11:21

Уважаемые Спецы ,

Подскажите, Где Найти Причину Проблемы. Схему, Она Проста, Придется Описать Словами, Нечем Рисовать.

Скважина --> Обратный Клапан --> Насос(не Погружной Со Своим Гидроаккумулятром ) --> Реле Давление --> Гидроаккумулятор(100л) --> Редуктор --> Дом (в Смысле Водопровод)

Явных Протечек Нет. Утечки Воды В Доме Есть - Небольшие Один Из Кранов Чуть-чуть Травит По Капельке.

Давление Включения 1.4 Бар Выключение 2.7 Бар
Ну Вот Вроде Описал Всю Конфигурацию И Параметры.

Переодически Происходит Вот Что

В Момент Выключения Происходит Резкий Сброс Давления - Ниже Давления Включения, При Этом Насос Включается, Происходит Обратный Скачок Давления Вверх И Насос Выключается. Иногда Хватает Двух-трех Подобных Циклов. Иногда Система Зацикливается. Приходится Вырубать Все Ждать И Снова Запускать. Я Расширил Границы Срабатывания Вроде Стало Лучше.

Причем Происходит Не Очень Часто, Возможно Виноват Какой-то Специфмческий Режим Отбора Воды Или Может Быть Обратный Клапан Пропускает.