Kass » 11 янв 2007, 17:33
[quote="allre";p="83854"]
Kass , не сливайте Вы все вместе - частота включения скважинного насоса - это одно, а стабильность давления после повысительной станции - совсем другое, и мало от первого зависящее.
Лечится нестабильность опять же настройкой реле давления и давления в воздушной полости второго гидробака.[/quote]
Да я ничего не сливаю, скорее мы меня не внимательно читаете. Хорошо, я буду писатьразложив все по полочкам.
1. Для чего нужен гидроаккумулятор? Для управления насосом, упорядочивая его включение и отключение.
2. Нужно ли это для реле уровня? Нет. Реле уровня само включает насос, когда ему надо набрать емкость, и отключает, когда емкость набралась.
3. Стоит ли выбрасывать гидроаккумулятор, если он не нужен перед емкостью водоотчистки? Раз уж он есть, то его можно использовать на выходе системы и управлять выходным насосом. Это позволит при малых разборах исключить частые включения насоса.
Так?
[quote="allre";p="83854"]
[b]Kass [/b], не сливайте Вы все вместе - частота включения скважинного насоса - это одно, а стабильность давления после повысительной станции - совсем другое, и мало от первого зависящее.
Лечится нестабильность опять же настройкой реле давления и давления в воздушной полости второго гидробака.[/quote]
Да я ничего не сливаю, скорее мы меня не внимательно читаете. Хорошо, я буду писатьразложив все по полочкам.
1. Для чего нужен гидроаккумулятор? Для управления насосом, упорядочивая его включение и отключение.
2. Нужно ли это для реле уровня? Нет. Реле уровня само включает насос, когда ему надо набрать емкость, и отключает, когда емкость набралась.
3. Стоит ли выбрасывать гидроаккумулятор, если он не нужен перед емкостью водоотчистки? Раз уж он есть, то его можно использовать на выходе системы и управлять выходным насосом. Это позволит при малых разборах исключить частые включения насоса.
Так?