Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Расход воды на пожаротушение.

Konst » 03 окт 2007, 09:08

Пожалуй я соглашусь с уважаемым Styx.
Магазин при АЗС правильнее отнести к общественным зданиям, а не к производственным. Это значит, что в соответствие с п. 2.13 и табл. 6 СНиП 2.04.02-84, расход воды на наружное пожаротушение при объеме здания 1400 куб.м составит 10 л/с независимо от его степени огнестойкости.
Но, подбирая противопожарную насосную станцию или рассчитывая подводящий противопожарный водопровод, не забудьте, что в соответствии с п. 2.20 тех же СНиП вы должны к расходу на наружное пожаротушение приплюсовать расход воды на внутреннее пожаротушение.

Styx » 02 окт 2007, 22:10

ВК, наружные сети.

Styx » 02 окт 2007, 15:39

10 л/с

Konst » 02 окт 2007, 14:40

Здание АЗС кирпичное или металлокаркас, обшитый сэндвичем?

Styx » 02 окт 2007, 14:37

А какая категория по по[*ЦЕНЗУРА*]сности? И степень огнестойкости конструкций??