Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отличие трубопровода низкого давления тр-д высокого давления

Еремеич » 23 янв 2006, 18:47

Простите меня, за невнимание. Не увидеп что речь про ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ трубопровод, вот и ответил не правильно. Но про Букварь чистая правда, сам читал.

Re: Отличие трубопровода низкого давления тр-д высокого давления

vanadi » 23 янв 2006, 15:21

[quote="Мишка";p="48744"]Дорогие господа. Очень хотелось бы стать хоть чуточку умнее, так вот вопросвот в чем:
Искал во всех справочниках ВК и НВК как подразделяется противопожарный трубопровод высокого давления от тр-да низкого давления. Есть ли предел давления после которого трубопровод считается тр-дом высокого давления. Заранее благодарен!!![/quote]

Отличие ПНД от ПВД заключается в изготовлении труб. Ошибочно мнение проектировщиков которые говорят что ПНД применяется для систем с маленькими напорами, а ПВД с большими напорами. Чаще всего для водопровода и канализации применяют трубы ПНД. ПНД и ПВД подразделяются по классам давления выдерживающие мах. давление на ПН6.3, ПН10, ПН16.

Cherep » 23 янв 2006, 13:28

смотри СНиП 2.04.02-84* п2.29 особенно п2.30
Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Еремеич » 22 янв 2006, 03:01

Мишка, Мишка, кто Вам сказал что водопровод может подразделяться на низкого и высокого давления? Это же не газопровод. Мне кажется, что Вы ещё долго это искать будете. Что бы быть умнее лучше купите букварь, поверьте, там много интересного узнать можно.