Как нормально заставить промываться засыпку?

Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Как нормально заставить промываться засыпку?

Как нормально заставить промываться засыпку?

gyugo » 25 янв 2010, 14:34

есть система очистки воды скважина-насос-повыситель кислотности-обезжелезиватель (гринсанд)-уголь-ББ-УФ.
при вскрытии балонов с засыпкой даже после промывки обнаруживаю, что засыпка грязная (мелкие хлопья - ржавчина, чернота от марганца и пр.) Чем глубже ее копаешь - тем грязнее. Не могу понять в чем дело ... как будто засыпка не отмывается - что то ей мешает. Насос дает давление на промывку 3,5-4. Вода с насоса бежит не хуже чем 1м3 в час.
Ступени регенерации вроде проходят отлично. В дренаж сливается грязная вода потом почище. Щелевая фильера стоит только на угольнике, с остальных снял. Засыпка в балонах не более 2/3 его объема.
Субъективно поток воды в дренаж с кислотника хуже чем с обезжелезивателя при обратной промывке.

Стадии регенерации клапана FGI 50-08T настроены следующим образом
1. Обратная промывка загрузки водой 0 - 99.9 10мин
2. Обработка загрузки раствором перманганата калия и медленная прямоточная отмывка водой 0 - 99.9 70мин
3. Быстрая прямоточная отмывка загрузки водой 0 - 99.9 10мин
4. Заполнение реагентного бака водой 0 - 99.9 - 8мин
5. Заполнение реагентного бака водой 0 - 99.9 -0мин

Стадии регенерации клапана кислотника и угольника 50-08T настроены следующим образом

1) Продолжительность 1 стадии регенерации (в данном типе управляющего клапана не задействована) - 0мин
2) Продолжительность 2 стадии регенерации – обратной промывки - 20мин
3) Продолжительность 3 стадии регенерации - быстрой отмывки - 10мин
4) Продолжительность 4 стадии регенерации (в данном типе управляющего клапана не задействована) - 0мин

может время промывок увеличить до максимального?

Вернуться к началу