Не могли бы вы проверить правильность подбора оборудования!

Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Не могли бы вы проверить правильность подбора оборудования!

MazaMaza » 28 фев 2011, 10:09

Ждёмс среды!! :)

molotoboec » 25 фев 2011, 18:23

в газовых тэнов нет, проходы большие, промыть реагентами проще, ну и т.д.

P/S уезжаю в командировку, буду в среду

MazaMaza » 25 фев 2011, 16:11

А почему газовые более устойчивы?

molotoboec » 25 фев 2011, 14:47

у Вас жесткость большая, тэны быстро заростут известью и выйдут из строя, с газовыми несколько проще.

MazaMaza » 25 фев 2011, 14:40

а скажите в чём разница. Интересно для общего развития!

molotoboec » 25 фев 2011, 14:08

бойлеры электрические или газовые(важно!)

MazaMaza » 25 фев 2011, 12:27

Да ГВ пойдёт через фильтры.

molotoboec » 25 фев 2011, 10:40

это намного меньше чем 6 кубов, если это так, то достаточно будет одного 16 баллона(возможно даже 13, если все одновременно работать не будет). МФО можно не подмешивать, PH у вас нормальный, но если понизится, то бирм будет плохо работать, а МФО работает и при более низком PH(но качество очистки бирмом при нормальных условиях лучше чем МФО).
Горячая вода откуда пойдет(т.е. через фильтр в бойлеры или вы откуда-то еще берете)?

MazaMaza » 25 фев 2011, 10:29

Разбор воды будет с 8 00 до 19 00 стоять будет в бытовом корпусе там пару душев и пару умывальников.

molotoboec » 24 фев 2011, 16:20

если не секрет где оборудование будет стоять(т.е. нужна ли непрерывка) и расход все-таки какой ?

MazaMaza » 24 фев 2011, 11:03

Да! Действительно как то загнул про расход. Прикинул по формулам ))) где то в районе 3,6 м3/ч
И исходя из этого оборудование состоит из:
F74C-1AD------->Аэрационка 13*54------->16*65 Бирм-------->(паралельно 2 шт)BB20 ----->
(сетка 200 мкм)

И несколько вопросов:
1) Для чего вы подмешиваете МФО и есть ли в Европе аналог МФО
2) Есть ли смысл разбавлять бирм кв песком 0,5-1 фракцией в соотношении 1 часть песка на 3 части бирма в этом случаи
3) Достаточно ли будет использовать инжекторный аэратор или обязательно компрессором в аэрационку.
Спасибо!

molotoboec » 23 фев 2011, 16:11

А фильтр хоневелл забиваться от мутности не будет? Сталкивались с тем что 100 микронники каждый час промывать приходилось?
поставте сервопривод на промывку. Обязательное условие установки оборудования водоподготовки это установка фильтра грубой очистки на входе в систему.
А можно обойтись одним баллоном или обязательно делить (хотелось бы обойтись одним клапаном управления)?
Можно, но размер балона и стоимость "башки" не дадут вам сэкономить.(управляющий клапан на 1 1\2" стоит как 2, а то и 3 дюймовых)(в вашем случае 2 16 балона и 2 башки на 1" решат проблему)
Запах 0 при 20 и при 60
оставте место под колонну и компрессор и монтируйте оборудование без них, запускайте систему, делайте анализ, и исходя из полученных данных решите надо ли ставить аэрационную колонну)
Диаметр подающего 25мм
А вы уверены что 25 труба протянет 6 кубов???
вот 4 дня назад смонтировали 2 системы в отеле "Валдайские зори", до развилок 50 труба, потом 32. кстати потребление тоже 6 кубов(гостиница 16 баллоны) и 2,5 куба (ресторан 13 баллоны)

MazaMaza » 23 фев 2011, 12:01

А фильтр хоневелл забиваться от мутности не будет? Сталкивались с тем что 100 микронники каждый час промывать приходилось?
А можно обойтись одним баллоном или обязательно делить (хотелось бы обойтись одним клапаном управления)?
Запах 0 при 20 и при 60
6 кубов номинальный
Имеется насос повышающий (до 4,5 атм без проблем)
Диаметр подающего 25мм
Дальше тем же разбор.
Спасибо большое. Жду ответов)

molotoboec » 23 фев 2011, 11:53

ИМХО не пойдет. по порядку: фильтр грубой очистки 1 1\2 "(Honeywell F 76S - 1 1\2" AA), аэрационка мин 16, потом делить на два 16 балонна, загрузка баллонов 1 часть МФО, 2 части Birm( загрузка баллонов на 75%), потом уже ББ, хотя можно поставить и 16 осветлитель.(кстати надо знать валентность железа и наличие запаха сероводорода, если запаха нет, то можно попробовать без аэрации).опять же 6 кубов это пиковый расход или средний, диаметр трубопроводов и давление системы?

Не могли бы вы проверить правильность подбора оборудования!

MazaMaza » 23 фев 2011, 10:41

Вот исходные данные
Расход воды 6 м3/ч
Цветность 5
Мутность 5,9
Железо 2,4
РН 6,9
Сухой остаток 258
Жёсткость 5,7
Необходима корректировка только по мутности до 1,5 и по железу до 0,3
Предлагаемое оборудование:
Аэрационная колонна 13*54 в которую нагнетается воздух компрессором
Далее подаётся на фильтр с кварцевым песком фракцией 0,5-1 размерами 30*72
И несколько фильтров ББ20 параллельно постфильтрация.
Спасибо.