Мингаз » 05 мар 2012, 10:40
Прошу Вас подтвердить возможность применения подпиточной воды прилагаемого качества для оборудования :
Качество воды:
1. Удельная электрическая проводимость 10мкСм/см, не более
2. Жёсткость общая [0,5(Ca2++Mg2+)] 0,005ммоль/дм3, не более
3. Массовая концентрация кремнекислоты – 0,1мг/дм3, не более
4. Массовая концентрация железа – 0,05мг/дм3 , не более
5. Массовая концентрация нефтепродуктов – 0,3мг/дм3, не более
6. рН 6,0÷8,0 ед.
7. Массовая концентрация натрия – 0,1мг/дм3, не более
8. Массовая концентрация хлоридов - отсутствие
9. Температура 35ºС, не более
10. Окисляемость (перманганатная) – 1мг/дм3, не более
А вот нормативы качества циркулирующей воды для системы защиты от коррозии:
Система защиты от коррозии Baltibond
рН 6,5 ….. 9,0
Жесткость по CaCO3 30 … 500 мг/л
Щелочность по CaCO3 Не более 500 част./млн.
Полное количество растворенных твердых Не более 1200 част./млн.
Хлориды Не более 250 част./млн.
Сульфаты Не более 250 част./млн.
Вот в чем вопрос, можно ли такой водой подпитывать оборудование ???? Если нет, то что нужно предпринять ???? Нужна ли система водоподготовки ??? Заранее спасибо ))
Прошу Вас подтвердить возможность применения подпиточной воды прилагаемого качества для оборудования :
Качество воды:
1. Удельная электрическая проводимость 10мкСм/см, не более
2. Жёсткость общая [0,5(Ca2++Mg2+)] 0,005ммоль/дм3, не более
3. Массовая концентрация кремнекислоты – 0,1мг/дм3, не более
4. Массовая концентрация железа – 0,05мг/дм3 , не более
5. Массовая концентрация нефтепродуктов – 0,3мг/дм3, не более
6. рН 6,0÷8,0 ед.
7. Массовая концентрация натрия – 0,1мг/дм3, не более
8. Массовая концентрация хлоридов - отсутствие
9. Температура 35ºС, не более
10. Окисляемость (перманганатная) – 1мг/дм3, не более
А вот нормативы качества циркулирующей воды для системы защиты от коррозии:
Система защиты от коррозии Baltibond
рН 6,5 ….. 9,0
Жесткость по CaCO3 30 … 500 мг/л
Щелочность по CaCO3 Не более 500 част./млн.
Полное количество растворенных твердых Не более 1200 част./млн.
Хлориды Не более 250 част./млн.
Сульфаты Не более 250 част./млн.
Вот в чем вопрос, можно ли такой водой подпитывать оборудование ???? Если нет, то что нужно предпринять ???? Нужна ли система водоподготовки ??? Заранее спасибо ))