Понижение PH, помогите пожалйста чайнику

Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Понижение PH, помогите пожалйста чайнику

nerjaveikin » 06 сен 2007, 22:22

[quote="алексей73";p="15645325"]Уважаемый nerjaveikin! Что вы можете конкретно посоветовать автору поста кроме того, как отобрать после каждого фильтра по пробе воды.? т.к. учебники мы все читали(вода на фармацевтику и бутылирование отличается )! Если, конечно, монтажная организация сделала эти пробоотборники после каждого фильтра! к сожалению, в регионах, с целью экономии материалов на монтаж, не всегда пробоотборники устанавливаются после каждого фильтра![/quote]

Могу дать конкретный совет,обращайтесь к организации изготовившей сие изделие,а не заниматься самодеятельностью.Такие вещи изготавливаются на заказ и имеют гарантию.Если возникают проблемы с оборудованием,фирма поставщик(не перекупщик,каких сейчас много)должна устранить проблему бесплатно по гарантии.Если купили у посредника,не чего не соображающего,кроме того как захапать денег-постарайтесь выйти на изготовителя(обычно в паспорте на оборудование есть координаты изготовителя),с тем чтобы решить проблему и заключить договор на обслуживание.Или сюда,к нам в головной офис. http://aqua-filter.ru/

Специализированные учебники читали не все.Сюда приходят за советом,именно поэтому и приходиться разЪяснять людям некоторые принципы работы.

алексей73 » 06 сен 2007, 21:22

Уважаемый nerjaveikin! Что вы можете конкретно посоветовать автору поста кроме того, как отобрать после каждого фильтра по пробе воды.? т.к. учебники мы все читали(вода на фармацевтику и бутылирование отличается )! Если, конечно, монтажная организация сделала эти пробоотборники после каждого фильтра! к сожалению, в регионах, с целью экономии материалов на монтаж, не всегда пробоотборники устанавливаются после каждого фильтра!

nerjaveikin » 05 сен 2007, 22:24

[quote="алексей73";p="15645160"]Уважаемый nerjaveikin! Как я понял вы описываете самую обычную пяти ступенчатая бытовую систему с низконапорной обратноосмотическое мембраной! И зачем здесь ставить осмос если после обезжелезивания уже стоит умягчение?
Для того чтобы точно понять , что происходит нужна полная информация от автора поста:
1. анализ исходной воды
2 анализ очищенной воды
3. состав оборудования с указанием фильтрующих загрузок
4. режим работы и периодичность регенерации фильтров
5. расходы
А то информации по объекту немного и получается гадание на кофейной гущи!!!!!
p.S Уважаемый nerjaveikin! Я не в коем разе не хотел Вас обидеть о упоминание о бытовой системе ОС , просто в серьездной водоподготовке нет слова" иногда", все чтобы получить нужный результат на выходе системы -- должно стоять в схеме и работать в нужном режиме! И на будущее пишите более подробно и ясно свои мысли.... чтобы другим было понятно.... :lol:[/quote]

Отвечаю по порядку.Описываю не бытовую систему.Сам занимаюсь производством испытанием и обслуживанием обратноосмотических систем,на мембранах размерностью 4040 и 8040.О их различных характеристиках я умалчиваю,это в данном случае не принципиально.Все принципы работы этих систем знаю не понаслышке,а ощущаю на собственном опыте.Изготавливаем оборудование для производств по приготовлению воды ,апирогенной воды для инъекций. и тд ит тп....
Всякие умягчители и обезжелезователи,угольники и прочая дребедень-это есть предподготовка воды.Для чего она нужна?Подготавливает воду для более качественной очистке мембранами.Если все это не ставить,прослужат мембраны не долго.
Между ступенями ставят уголь,чтобы снять хлор.Селективность мембран,не позволяет обычно снять хлориды после одной ступени.При проводимости воды менее 8 микросименс,хлориды обычно пропадают.Все что выше(от 8 и более)уже присутствуют хлориды.После первой ступени бывает порядка 12 и выше микросименс.Окончательно доочищают воду после всего осмоса,смешанной смолой.(Деминирализуют)
На производствах очищают воду осмосом,затем минерализуют.


З.Ы. В бытовых системах,таких как атол,уголь ставят после мембран(финишный фильтр),для того чтобы снять гадость,которая накапливается со временем в баке.После полугода эксплуатации,вода взятая из накопительного бака не лезет не в какие рамки по бактериалогическим показателям.Все что стоит в бытовой системе до мембран,есть не что иное как легкая предподготовка.

Gorlum » 05 сен 2007, 13:51

Я в водоподготовке не силен.... Но меня сразу заинтересовало откуда вы? И как называется марка выпускаемой воды?

алексей73 » 05 сен 2007, 06:33

Уважаемый nerjaveikin! Как я понял вы описываете самую обычную пяти ступенчатая бытовую систему с низконапорной обратноосмотическое мембраной! Но не забывайте, здесь не бытовая система , а розлив воды на производстве....это не много другое........ И зачем здесь ставить осмос если после обезжелезивания уже стоит умягчение?
Для того чтобы точно понять , что происходит нужна полная информация от автора поста:
1. анализ исходной воды
2 анализ очищенной воды
3. состав оборудования с указанием фильтрующих загрузок
4. режим работы и периодичность регенерации фильтров
5. расходы
А то информации по объекту немного и получается гадание на кофейной гущи!!!!!
p.S Уважаемый nerjaveikin! Я не в коем разе не хотел Вас обидеть о упоминание о бытовой системе ОС , просто в серьездной водоподготовке нет слова" иногда", все чтобы получить нужный результат на выходе системы -- должно стоять в схеме и работать в нужном режиме! И на будущее пишите более подробно и ясно свои мысли.... чтобы другим было понятно.... :lol:

nerjaveikin » 04 сен 2007, 22:34

[quote="алексей73";p="15644932"]Уважаемый nerjaveikin! Я прекрасно знаю, что активированный уголь, тоже может быть виновником повышения рН воды, но если внимательно читать пост автора -- она про уголь не упоминала! :lol:[/quote]


Во во.Не упоминала.Многие говорят,что я мол меня здесь не стояло.А выясняется совсем обратное.Просто я высказал точку зрения.Спросите почему?Все очень просто.В некоторых обратноосмотических сисемах ,между первой и второй ступенью ставят уголь.Иногда после накопительных емкостей бывает уголек.Автор поста могла просто об этом не упомянуть.

алексей73 » 01 сен 2007, 20:46

Уважаемый nerjaveikin! Я прекрасно знаю, что активированный уголь, тоже может быть виновником повышения рН воды, но если внимательно читать пост автора -- она про уголь не упоминала! :lol:

nerjaveikin » 01 сен 2007, 18:16

[quote="алексей73";p="15644903"]
И все же я уверен, что высокий рН воды в этом случае -- вследствии подщелачивания воды, фильтрующей загрузки фильтра обезжелезивателя.[/quote]

Еще уголь может быть виновником.
Делайте анализ после каждой ступени очистки.

алексей73 » 01 сен 2007, 16:40

Самое интересное , что chaus прав!!! На рынке появляются много супер веществ с яркими названиями.........под которыми скрывается узнаваемые многим вещества.... Что на это сказать --- бизнес есть бизнес, хоть это и не прискорбно...... :lol:

chaus » 01 сен 2007, 15:27

[quote="АннаК";p="15644840"]Знаю, что существует препарат PH минус. [/quote]А самое весёлое в этом то, что кто-то продаёт самую обыкновенную кислоту, скорее всего солянку, под названием "рН минус" и рубит на этом бабки :)

алексей73 » 01 сен 2007, 11:44

Олег! Почему страшно за нас?

olfar » 01 сен 2007, 11:41

Срашно. За москвичей.

алексей73 » 01 сен 2007, 11:35

Привет Андрей ! В пятницу я не много ошибся написав Н-ОН, для значительного снижения рН воды используется Н - катионирование .
При классическом Н-ОН --- рН воды на оборот растет.
И все же я уверен, что высокий рН воды в этом случае -- вследствии подщелачивания воды, фильтрующей загрузки фильтра обезжелезивателя.

Штейн » 31 авг 2007, 21:17

вы ее с рН 10 в бутыли разливаете? Подскажите марку, для промывки чего-нибудь буду использовать, а то за щелочью ездить иногда лень

алексей73 » 31 авг 2007, 19:52

Уважаемая Анна! Мне кажется , что систему очистки воды запустили совсем не давно... Почему .... исходная вода с рН около 10 , мне на территории нашей страны пока не встречалась... Из этого делаю вывод-- что высокий рН воды -- это последствия водоподготовки. Просто некоторые обезжелезивающие фильтрующие загрузки сильно подщелачивают воду в начале своей эксплуатации, а потом ( через пару- тройку недель) все встает на круги своя.....
А вообще снижение рН воды производится следующими путями:
-- дозирование соляной кислоты
-- пропускание через обратный осмос
- Н-ОН
Нужна более полная информация!!!!!!!!
р.S Андрей ! Ваши замечания принял-- в дальнейшем учту...(краткость сестра таланта), :lol:

Вернуться к началу