Azazello » 27 июн 2011, 14:57
Здесь возможны две причины:
1. Недостаточная продолжительность (длительность) стадии обратной промывки "Backwash" (не путать со стадией прямоточной промывки Rinse). Из фильтра не успевает вымыться вся грязь и она начинает скапливаться и закоксовываться.
Проверка - ближе к концу обратной промывки набрать сбрасываемую в дренаж воду и визуально сравнить ее мутность с мутностью воды, подаваемой на промывку. Должно быть одинаково, если нет, то нужно увеличить продолжительность этой стадии до времени, необходимого для получения мутности, одинаковой со входной.
2. На дренажной линии установлен ограничитель потока меньшего диаметра чем нужно. Это приводит к протеканию процесса обратной промывки на пониженной скорости потока, что приводит к тому, что слой фильтрующей загрузки не приподнимается и не создается "кипящий слой". Следовательно фильтр также не домывается и грязь начинает скапливаться. При этом хочу отметить что увеличение продолжительности промывки и не мутная сбрасываемая в дренаж вода во время обр промывки - это в данном случае не показатель.
Проверка - Замерить фактический расход воды при обратной промывке (по расходомеру, водосчетчику и набрать в ведро и засечь время) и сравнить его с расчетным расходом.
Лекарство - Правильный расчет скорости потока при обратной промывке с учетом не только типоразмера корпуса фильтра, но и типа и плотности фильтрующего материала. Подбор соответствующего ограничителя потока. Особо подчеркну, что завышенная скорость потока при промывке может привести к выносу фильтрующего материала их фильтра!
Совет попробовать на предочистке 10-5 микрон в случае №2 не имеет смысла.
Здесь возможны две причины:
1. Недостаточная продолжительность (длительность) стадии обратной промывки "Backwash" (не путать со стадией прямоточной промывки Rinse). Из фильтра не успевает вымыться вся грязь и она начинает скапливаться и закоксовываться.
Проверка - ближе к концу обратной промывки набрать сбрасываемую в дренаж воду и визуально сравнить ее мутность с мутностью воды, подаваемой на промывку. Должно быть одинаково, если нет, то нужно увеличить продолжительность этой стадии до времени, необходимого для получения мутности, одинаковой со входной.
2. На дренажной линии установлен ограничитель потока меньшего диаметра чем нужно. Это приводит к протеканию процесса обратной промывки на пониженной скорости потока, что приводит к тому, что слой фильтрующей загрузки не приподнимается и не создается "кипящий слой". Следовательно фильтр также не домывается и грязь начинает скапливаться. При этом хочу отметить что увеличение продолжительности промывки и не мутная сбрасываемая в дренаж вода во время обр промывки - это в данном случае не показатель.
Проверка - Замерить фактический расход воды при обратной промывке (по расходомеру, водосчетчику и набрать в ведро и засечь время) и сравнить его с расчетным расходом.
Лекарство - Правильный расчет скорости потока при обратной промывке с учетом не только типоразмера корпуса фильтра, но и типа и плотности фильтрующего материала. Подбор соответствующего ограничителя потока. Особо подчеркну, что завышенная скорость потока при промывке может привести к выносу фильтрующего материала их фильтра!
Совет попробовать на предочистке 10-5 микрон в случае №2 не имеет смысла.