колонка иммергаз - медленно потухает горелка

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: колонка иммергаз - медленно потухает горелка

Святослав » 21 ноя 2008, 23:16

Все правильно, в момент открытия воды, она пробегая через редуктор, в котором ей создается сопротивление (сопло ВЕНТУРИ), давит на мембрану, которая толкает шток верх, который уже и открывает клапан газа. Сам шток проходит сквозь буксу, которая прижимается винтом с отверстием для штока, возможно он сильно прижимает буксу и шток, надо открутить проверить, на предмет заусенцев, смазки. Я проверяю и настраиваю редуктор вне газовой колонки, все должно работать как часики.

Святослав » 21 ноя 2008, 10:06

Подсоедени отдельно редуктор и наладь его, в нем есть проходы для воды-прочисть, и сам шток и буксу смажь, он создает сопротивление, также на выходе из редуктора сопло венуре (сужение прохода для даления) проверь чтоб не забито было