Vitol » 20 апр 2013, 11:42

Пробуем плату...

Vitol » 03 апр 2013, 14:13

Попробуем с одной трубкой на разряжение пневмореле.
На забор воздуха из помещения - отказывается владелец.

водолейЕкб » 02 апр 2013, 16:36

вот блин взял поправил 1 пост и мой ответ смотрится как глупость))))

АРТЁМ. » 02 апр 2013, 16:33

Забор воздуха с улицы,в этом вся проблема.Как вариант можно попробывать убрать трубку с пневмореле которая стоит на напоре,а оставить трубку на разрежение тогда конденсата будет меньше,но в хорошие морозы может и вентилятор покрыватся льдом.Вообще выход из вашей ситуации сделать забор воздуха из помещения,только нужно сделать приточную вентиляцию.

водолейЕкб » 02 апр 2013, 16:19

исчерпывающе :D

Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
F9

Неисправность
горелки


Нет обратного
сигнала скорости
вращения


Проверить вентилятор,
соединительные кабели
вентилятора, электро-
питание вентилятора и
устройство управления
вентилятора.
Выключить и снова
включить сетевой
выключатель 8 (или
выполнить сброс, см.
F2).

Котел Viessmann Vitopend 222, ош.F9.

Vitol » 02 апр 2013, 16:03

Блокировка F9.периодически.
Раздел. дымоудаление, 8й этаж, забор воздуха с улицы, дымовые в асбестцем. канал.
Пожарники не установили обр.тягу, если и была.
Подмерзал. Дифф.реле меняли, подогрев сил.трубочек установлен.

Было замечено при запуске, вентел. начинает делать малые-большие обороты. Т.Е. не пост. скорость или обороты.
Был момент - При откинутой плате не хотел запускатья, при установленной - нормуль.

Снятые ошибки F9-F4-F5-F9-F9-F9.