Re: Проблема с бойлером galmet 200 рондо

stelos » 23 июл 2014, 06:22

Сегодня попробовал разобраться что же произошло
1-монтажники протаскивая трубы под полом затащили в них песок!
2-не поставили грязевик!
3-я заметил это только когда стал клинить насос
Прочистка системы и установка фильтра помогла но стало греться отопление при нагреве воды
Оказалось что клапан подвис о открытом положении
попытка разобрать трехходовой клапан и прочистить его не получилась
стал искать новый клапан с подключением -мама- но второй раз найти такой-же клапан этой же фирмы не смог
Пришлось покупать клапан Honnewell который оказался лучше первого который рекомендовали производители т к он продавался по частям-привод отдельно и клапан отдельно что гораздо выгоднее
Менять клапан на другой типоразмер-пришлось бы переделывать всю обвязку котла а она из дюймовых металлических труб!
Так промучился два зимних сезона В этот раз просто поставил новый трехходовой клапан,продул всю систему,почистил фильтр и все стало нормально работать
Вывод сделал такой-внимательно следите за работой монтажников-недопустима малейшая небрежность!
Не очень то доверяйте поставщикам оборудования-они стараются продать нужный им товар в нужной им комплектации
И очень тщательно без спешки анализируйте происходящее-порой небольшое отклонение от нормы само говорит о том, что надо исправить

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

stelos » 22 июл 2014, 11:07

Сегодня попробовал разобраться что же произошло
1-монтажники протаскивая трубы под полом затащили в них песок!
2-не поставили грязевик!
3-я заметил это только когда стал клинить насос
Прочистка системы и установка фильтра помогла но стало греться отопление при нагреве воды
Оказалось что клапан подвис о открытом положении
попытка разобрать трехходовой клапан и прочистить его не получилась
стал искать новый клапан с подключением -мама- но второй раз найти такой-же клапан этой же фирмы не смог
Пришлось покупать клапан Honnewell который оказался лучше первого который рекомендовали производители т к он продавался по частям-привод отдельно и клапан отдельно что гораздо выгоднее
Менять клапан на другой типоразмер-пришлось бы переделывать всю обвязку котла а она из дюймовых металлических труб!
Так промучился два зимних сезона В этот раз просто поставил новый трехходовой клапан,продул всю систему,почистил фильтр и все стало нормально работать
Вывод сделал такой-внимательно следите за работой монтажников-недопустима малейшая небрежность!
Не очень то доверяйте поставщикам оборудования-они стараются продать нужный им товар в нужной им комплектации
И очень тщательно без спешки анализируйте происходящее-порой небольшое отклонение от нормы само говорит о том, что надо исправить

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

stelos » 22 июл 2014, 06:12

Да вот сам сейчас пытаюсь понять,что же произошло!?

oleg.dmitrievic » 21 июл 2014, 08:56

так а что сделал то?

stelos » 21 июл 2014, 08:55

Кажется все получилось Вода через бойлер циркулирует и нормально греется Сегодня буду проверять греется ли отопление при нагреве воды ,что и являлось основной причиной обращения к форуму Всем,кто откликнулся, огромное спасибо!!

cineman » 20 июл 2014, 11:41

stelos, возможно такое взаимное расположение котла и бойлера, при котором теплоноситель из котла может поступать в теплообменник бойлера без участия насоса, только под действием гравитационных сил. Это неуправляемое движение нужно остановить, иначе вода в бойлере окажется нагретой до температуры котла. Для остановки и применяют пружинный обратный клапан, перепад вскрытия которого выше гравитационного перепада.

Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Попадаются пружинные клапаны, которые нормально работают на холодной воде, но в горячем теплоносителе они приклеиваются за счёт размягчения некачественного уплотнителя. Отчего насосного перепада не хватает, чтобы разлепить такой клапан. Приведённая Вами схема менее надёжна, чем схемы с двумя насосами из-за низкой надёжности трёхходового переключателя. Но я сомневаюсь, что нормальное положение трёхходового - нагрев бойлера.

stelos » 20 июл 2014, 06:31

В нормальном положении трехходовой клапан открыт для циркуляции через бойлер,/приоритет бойлера/ и о какой циркуляции идет речь,если насос после нагрева воды выключен,трехходовой клапан перекрыл ветку отопления /в летнем режиме/ В том -то сейчас и проблема,что при включении нагрева воды,почти нет циркуляции через бойлер! Даже с насосом! Только если поставить трехходовой клапан принудительно в среднее положение,то вода начинает греться,т е появляется циркуляция через трехходовик и бойлер и что значит останавливает нежелательную циркуляцию при выключенном насосе? :?: Я просто не понимаю,что может влиять на циркуляцию через бойлер,даже при включенном насосе,если трехходовой клапан однозначно включен на бойлер,система отопления просто тупо перекрыта вентилями и прямая и обратка обоих этажей Очень похоже,что просто обратный клапан подпирается каким-то давлением и оно не дает ему открыться полностью,вот поэтому я и спрашиваю о назначении обратного клапана Если его просто убрать,то как это повлияет на саму систему в целом?

cineman » 19 июл 2014, 22:36

stelos писал(а):Может кто-нибудь объяснит назначение этого обратного клапана?
Если трёхходовой имеет нормальное положение на питание системы отопления и в выключенном состоянии находится в этом положении, то этот клапан [*ЦЕНЗУРА*] не нужен. Если же клапан на лет остаётся включённый только на бойлер, то клапан работает гравитационным тормозом, останавливает нежелательную циркуляцию при выключенном насосе.

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

stelos » 19 июл 2014, 18:57

Может кто-нибудь объяснит назначение этого обратного клапана? Я его обвел красным
Спасибо за помощь!

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

stelos » 14 июл 2014, 10:44

3-ходовик я поставил рекомендованный заводом а вот воздухоотделители в прямой от котла и в обратке от бойлера только вчера догадался поставить-мне кажется перед обратном клапаном собирался воздух и не давал клапану открыться и клапан походе старый не удерживал воду-пропускал в сторону отопления-вчера поменял на новый и сразу не стало циркулировать через трехходовик в сторону бойлера,пришлось ставить еще два воздухоотводчика но один оказался бракованный и сразу потек так что испытания оставлю на завтра,но циркуляция через бойлер появилась и клапан трехходовой воду держит Так что похоже было две причины 1-воздух перед обратным клапаном и 2-неисправный трехходовик

Айсан-Техник » 12 июл 2014, 22:13

Работайте в направлении трехходового и привода. Для начала попробуйте привод переставить. (переставить не в смысле снять и тупо назад поставить, а выставить заслонку в нужном положении, а потом привод пихать...) Либо смотрите 3х-ходовик...они разные бывают...

oleg.dmitrievic » 12 июл 2014, 21:19

все равно ничего не ясно. вы можете нормальную схему показать?
Но скорее всего вы трехходовик неправильно поставили

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

stelos » 12 июл 2014, 08:06

PICT0898.jpg
PICT0899.jpg
PICT0900.jpg
PICT0902.jpg
Вчера стал греть воду-на бойлер идет горячая от бойлера-холодная!поставил трехходовой клапан в среднее положение-стал греться бойлер вместе с отоплением-вода нагрелась-отключил отопление и дальше вода грелась в штатном режиме!Может обратный клапан не открывается от бойлера из-за того что давление от отопления больше давления через бойлер? И клапан закрыт давлением обратки через радиаторы а давление через бойлер меньше чем через радиаторы?

oleg.dmitrievic » 11 июл 2014, 23:26

ниче не понятно. лучше фотографию.

Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо

stelos » 11 июл 2014, 18:13

Прошло два года и все было бы кажется нормально кроме одного При включении нагрева воды одновременно греется и отопление Поменял трехходовой клапан-проблема не в нем Вода греется только при открытом вентиле отопления то есть если выключу отопление то выключается и нагрев воды и пропадает циркуляция через змеевик На входе бойлера от котла температура нормальная а на выходе холодная Спускаю воздух из системы отопления-появляется горячая вода Обратный клапан в норме то есть циркуляция через змеевик должна быть но она появляется после выпуска воздуха из отопления Подключен бойлер показано на картинке Если надо-сделаю фото разводки или нарисую Помогите пож а то надоело летом греть дом вместе с горячей водой!! Хотя что там рисовать-прямая идет на гребенку радиаторов первого этажа и на бойлер а дальше на второй этаж также на гребенку Внизу обратки сходятся через тройник от гребенки обратки первого и гребенки обратки второго,=дальше вода поступает на трехходовой вентиль и дальше на через насос на обратку котла

обратка змеевик ----- трехходовой клапан------обратка котла
||||
||||| примерно так----------обратка первого этажа---|||||-----обратка второго этажа
Извините может не понятно написал-просто уже устал от этого бойлера

santehmaster » 09 май 2012, 22:47

Авдеев писал(а):Или вы перепутали вход рециркуляции.
+1

stelos » 09 май 2012, 20:40

Да всем спасибо! Завтра переставлю трубы и надеюсь все будет OK! а так и клапан стоит просто перепутал вход холодной воды!ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК, ОТПИШУСЬ, С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ НО СКОРЕЕ ВСЕГО В ЭТОМ ПРИЧИНА

Mij-gan » 09 май 2012, 17:04

Да человек вроде сам разобрался:) Или вы все читать разучились ? :mrgreen:

oleg.dmitrievic » 09 май 2012, 13:13

а обратный клапан то где стоит? может вы давление на входе уже после него мериете?
тогда да, РБ или тазик под сбросник и ждать пока вся вода не нагреется.

Авдеев » 09 май 2012, 09:46

Ну вот опять :D И сразу расширительный бак, а у человека бойлер не греет.
stelos писал(а):При этом насос подачи холодной воды дает только 3 атмосферы а на бойлере 5 атм а дальше я не проверял, просто останавливал нагрев воды т к предохранительный клапан начинал сливать воду
Так может он не успел нагреться?
stelos писал(а):Если перейдете по ссылке то увидите что вверху две трубы! Я думал что это вход и выход а это на две точки разбора воды а вход холодной воды внизу труба рядом с входом котловой воды
Или вы перепутали вход рециркуляции.
Написали много, но ничего не понять. Фото или схему в студию!