Штейн » 18 дек 2010, 11:05

а продолжение будет?

YuF » 17 май 2010, 10:02

Опытным путем удалось усановить, что при минимальной скоости насоса скачков давления почти нет. При максимуме все симптомы на лицо. Оставил пока все как есть. Буду наблюдать. Если процесс усугубится, попробую разобрать все и прочистить.Как минимум.

Пятницa » 15 май 2010, 19:23

гpязнуля
Ну ты как всегда-быстрей всех с правильным диагнозом.. :D
Сразу видно-практик.

гpязнуля » 15 май 2010, 15:38

Воздух.

Ayrat » 15 май 2010, 12:39

Возможно, что или в сетчатом фильтре, или в улитке насоса, или в обратном клапане застрял крупный кусок прокладки или пластиковой стружки.

Honda » 12 май 2010, 14:07

Пока всё подтверждает предварительную версию (с насосом и обратным клапаном), точнее - не опровергает.

YuF » 12 май 2010, 14:02

Да, именно при работе на бойлер при скачках давления.

Honda » 12 май 2010, 13:57

При работе на бойлер, я имел ввиду.

YuF » 12 май 2010, 13:52

Honda писал(а):Стуков нет ?
Стуки иногда есть. Достаточно сильные.

Honda » 12 май 2010, 13:46

Легко.
Кстати, вибрации в системе не наблюдается ? Стуков нет ?

Амплитуда около атмосферы.

YuF » 12 май 2010, 13:35

Частота 1-2 раза в секунду

Honda » 12 май 2010, 13:18

YuF писал(а):Разве может циркуляционный насос создавать такие прыжки давления в системе?
Какие - такие ?

YuF » 12 май 2010, 13:16

Honda писал(а):Насос бойлера проверяйте и обратный клапан. Напряжение на клеммах. Может насос - неисправен. Может - просто контакты кабеля отходят...
Напряжение я проверю. Насос вроде работает. Во-первых вода циркулирует. Во-вторых, при переключении скорости шум от насоса меняется.
Как проверить обратный клапан?
Разве может циркуляционный насос создавать такие прыжки давления в системе?

Honda » 12 май 2010, 13:04

YuF писал(а):Какие мнения ?
Насос бойлера проверяйте и обратный клапан. Напряжение на клеммах. Может насос - неисправен. Может - просто контакты кабеля отходят...

Dim@ » 12 май 2010, 13:04

Принципиальную схему котельной можете выложить? По вашему описанию сложно выявить причину.

это неозможно

YuF » 12 май 2010, 12:50

Отопительная вода подключается сбоку дюймовой трубой. Водоснабжение сверху 3/4.

Dim@ » 12 май 2010, 12:48

случаем не перепутаны подключения СО и водоснабжения к БКН?

Почему прыгает давление в системе?

YuF » 12 май 2010, 12:41

Я подключил БКН к котлу. Котел Протерм энергонезависимый. Система закрытая. В системе дополнительно установлен насос байпасом к лепестковому обр. клапану. Для того, чтобы работал БКН, была куплена дополнительная плата управления бойлером. БКН подключен по схеме с двумя насосами. Отопительная вода забирается 1" трубой на выходе котла, подается на бойлер. Далее стоит насос, обратный клпан. Затем все это подается в обратку.
Проблема в том, что иногда ( но часто) при работе БКН начинает бешено скакать стрелка манометра в системе. Какую то зкономерность этого явления установить не могу, так же как и причины. Частота прыжков 1-2 раза в сеукнду. Бойлер греется, все хорошо, но хочется понять причины и данную проблему устранить. Какие мнения и что делать?