ar15646 » 18 фев 2012, 20:47

хотя нормально она на мой взгляд точно не будет работать. (в душе вы будете лучше всякого датчика определять заработал у вас котел или остановился.) видал я уже подобные произведения. температура плавала как незнамо что.

ar15646 » 18 фев 2012, 20:44

надо еще и "киловатность" красненькой спиральки узнать.

Re: Будет ли работать такая проточная схема ГВС?

andr64 » 18 фев 2012, 16:58

SadKo писал(а):Друзья, подскажите, будет ли нормально работать такая схема ГВС:



Точек водоразбора - 2
Достаточно ли будет бака объёмом 100 литров?
Какая длина трубы змеевика и какого диаметра?

Буду благодарен за помощь.
вобщето делается наоборот

Re:

Прохожий » 14 фев 2011, 00:23

bolik писал(а):все как то не понятно у вас тут. вро де бы умные но толком ни кто ни чего не объясняет толком. особенно Прохожий тое му лень тое еще что то ему мешает. зачем тогда здесь сидеть. такому "умному" просто не впервый раз вижу что ему лень. зачем тогда вообще что то писать лень же :D
Чё за наезды, у мненя больше трех с половиной тысяч сообщений против Ваших 12. И в репу люди не просто так плюсуют.

Re:

аристошка » 13 фев 2011, 22:15

по поводу ТА со встроенным контуром ГВС есть у многих производителей бойлеров
например можно посмотреть у виссманов
_http://www.viessmann.ru/ru/products/spe ... 340-M.html
или Дражеце _http://www.dzd.cz/ru/akkumulirujushtie-baki/
конструкция на примере Дражицы см.разрез
bolik писал(а):что касается теплообменника проточного то я видел изготавливают из НРЖ труба 1" и более внутри трубы проходят около 8 трубочек где то 0,5мм длинна этого сооружения от 1,5м
bolik данная "[*ЦЕНЗУРА*] " предназначена для нагрева бассейнов
есть похожая но там не 8 а "табун" трубок малого диаметра
этом может и потянет ГВС

bolik » 13 фев 2011, 21:43

все как то не понятно у вас тут. вро де бы умные но толком ни кто ни чего не объясняет толком. особенно Прохожий тое му лень тое еще что то ему мешает. зачем тогда здесь сидеть. такому "умному" просто не впервый раз вижу что ему лень. зачем тогда вообще что то писать лень же :D
что касается теплообменника проточного то я видел изготавливают из НРЖ труба 1" и более внутри трубы проходят около 8 трубочек где то 0,5мм длинна этого сооружения от 1,5м просто врезается в систему отопления по подаче. как я понял товар сертефицирован и запатентован. насколько эффективен не знаю. но факт есть факт. да и вопрос!!!! трех ходовой вентиль на отоплении обратка подача как он работает? мне несовсем понятно

Прохожий » 28 дек 2010, 13:24

BAXI-Ural писал(а):Только где Вы такой агрегат возьмете?
Вы с кем сейчас разговариваете? :|
ТС был последний раз на форуме больше года назад.

DYG » 25 дек 2010, 17:10

Баки для нагрева ГВС со змеевиком в теплоакумуляторе есть, но там получается система бак в баке, в малом баке для догрева ГВС имеется еще один змеевик. Такие баки смотрите у производителей предлагающих системы нагрева ГВС с солнечными коллекторами или тепловыми насосами

BAXI-Ural » 25 дек 2010, 13:40

Твердотопливные котлы должны работать в высокотемпературном режиме. Поэтому ставится котельный насос с трехходовиком для циркуляции через котел и подмеса в обратку, и только после разогрева котла под максимум трехходовик начинает "сбрасывать" тепло в аккумулятор,ну, или сразу в отопление (через еще один трехходовик).
По ГВС схема рабочая, Только где Вы такой агрегат возьмете? Готовых я таких не знаю. Считаю, что "стандартнее" и лучше будет схема с бойлером.

Re: Будет ли работать такая проточная схема ГВС?

SadKo » 27 ноя 2009, 17:47

ruvim888 писал(а):Бойлер слишком маленький ...
А какой объём бойлера следовало бы сделать, чтоб получилось что-нибудь путнее?
Очень хочется проточный.

А теплообменник стальной у меня, не чугунный.

Code » 06 ноя 2009, 09:56

SadKo писал(а):Актуально....
Актуальный совет использовать обычный бойлер косвенного нагрева по стандартной схеме.
Даже дешевый китайский - все равно неизвестно, чего такого Вы сотворите, как уплотните вводы трубы и проч.
Перенос тепла из контура котла в контур ГВС должен происходить "не на лету", а в режиме ожидания, в результате автоматика оказывается намного проще, требования по теплопередаче ( та же длина трубы) - ниже.

Дельфин » 06 ноя 2009, 02:04

в этой схеме что бак как "гидро стрелка - самогонный апарат" получается?

Re: Будет ли работать такая проточная схема ГВС?

SadKo » 03 ноя 2009, 22:34

Друзья, незаметно для себя я перескочил с темы ГВС на схемы подключения ТТ котлов.
Наберусь наглости задать свой вопрос ещё раз, но немного в другой редакции.

Есть бак 100 литров с температурой воды около 70-80 градусов.
Хочу вставить в этот бак змеевик из медной трубы d 22 мм.
Вопрос 1: Какой длины должна быть труба, чтоб обеспечить одну точку водоразбора ( в виде душа в сауне с "нормальным" напором).
Вопрос 2: Не слишком ли мал бак? Может лучше будет увеличить его объём?

Прохожий » 03 ноя 2009, 00:13

SadKo писал(а):будет ли бак (такой как на моей схеме) выполнять функцию защиты котла от холодной обратки.
а кто ж его знает? Это зависит от производительности котлового насоса, расхода ГВС и сколько змеевика и из какого материала Вы намотаете в бак. Кроме того трехходовик, который стоит у Вас на ГВС стоит не в том месте и не известно чем и по какому сигналу управляется. В общев повторно призываю Вас забросить свои бесплодные попытки изобрести велосипед. Потому как в результате не будет ни горячей воды, ни тепла в доме толком.

SadKo » 02 ноя 2009, 18:53

Honda, в данном случае я не интересовался регулировкой температуры отопления трехходовым клапаном, я спрашивал у Прохожего будет ли бак (такой как на моей схеме) выполнять функцию защиты котла от холодной обратки. Трехходовый клапан в ТТ котлах ставят для защиты котла от холодной обратки. Перепад температуры на входе и на выходе ТТ котла не должен быть больше 20 градусов.

PS.
Может я что-то путаю? Не судите строго.

Re: Re:

Honda » 02 ноя 2009, 17:15

SadKo писал(а):нужен будет трехходовый клапан для защиты от низкотемпературной обратки?
При чём здесь "защита обратки"? Я про регулировку отопления писал.
Honda писал(а):Схема отопления здесь - вообще непонятно что. Трёхходовик с перемычкой здесь бы не помешал.

Re:

SadKo » 02 ноя 2009, 17:02

Прохожий писал(а):Система очень "сырая" и правильно работать не будет.
"Сырость" системы состоит только в отношении ГВС?
А если не ставить в бак змеевик для ГВС, то отопление нормально работать будет? Или в обязательном порядке нужен будет трехходовый клапан для защиты от низкотемпературной обратки?

Прохожий » 02 ноя 2009, 15:58

Система очень "сырая" и правильно работать не будет. Доказывать лень, поверьте на слово. Как правило такие вещи придумывают люди, далекие от инженерии вообще и от систем отопления в частности. Возьмите стандартную схему с баком-аккумулятором, их полно в сети, не парьте себе мозг.

Re:

SadKo » 02 ноя 2009, 12:30

Aleks писал(а): да и 1м2 - повторюсь - маловато.
В чём конкретно выражается "маловато"? Низкая температура на выходе? Какая у вас температура приблизительно?
Honda писал(а):Схема отопления здесь - вообще непонятно что. Трёхходовик с перемычкой здесь бы не помешал.
Этот бак как раз и заменяет трехходовик с перемычкой. Именно хочу бак, поскольку с его помощью я хочу "добывать" горячую воду.
Aleks писал(а): С другой стороны - это наверное "защита от низкотемпературной обратки"
Да, это защита от низкотемпературной обратки. В тот момент, когда начнёт работать проточный теплообменник и температура в баке вдруг сильно упадёт, то циркуляция в системе отопления временно отключается.