Simillar » 29 дек 2015, 12:43

Да человек про бойлер написал, я вот и вспомнил, извиняюсь за оффтоп

oleg.dmitrievic » 28 дек 2015, 19:52

причем тут бойлер и квадраты?

Re: Насос рециркуляции в ГВС

Simillar » 28 дек 2015, 19:16

Если бойлер ставить на даче, какой обьем оптимально подойдет для 40 квадратов с 2 проживающими?

oleg.dmitrievic » 14 дек 2014, 09:59

а стоит? деньги в смысле стоит брать если даже это не получилось?

василий распопов » 14 дек 2014, 05:37

Спасибо всем все пошло оставил насос включенным на ночь а на утро заработало у меня возникла другая проблема такого вида работу делал впервые не могу найти прайс на эту работу

Re: Re:

Abil » 09 дек 2014, 15:55

wetleo писал(а):
Abil писал(а):у меня давно-давно был случай, когда на корпусе обратного клапана стрелка была в одну сторону выбита, а по факту - клапан открывался в другую. И монтажник поставил правильно - "по стрелке". В итоге циркуляции не было. Удалось обнаружить причину после многочасовых проверок.
ну это из рубрики в многоквартирном доме сварщикам не дали зарплату они вварили заглушку в трубу и уволились,месяц или два искали, :D методом исключения я подозреваю :D
За день управились...
клиент был жутко важный, потому выехали главные спецы по котельной, насосной и по бассейну.
Удивительно, но было это тогда, когда китайской арматуры совсем не было.

Slayer » 09 дек 2014, 13:16

Неправильно подмес в трехходовй врезан ...то же встречал.

Re:

wetleo » 09 дек 2014, 11:27

Abil писал(а):у меня давно-давно был случай, когда на корпусе обратного клапана стрелка была в одну сторону выбита, а по факту - клапан открывался в другую. И монтажник поставил правильно - "по стрелке". В итоге циркуляции не было. Удалось обнаружить причину после многочасовых проверок.
ну это из рубрики в многоквартирном доме сварщикам не дали зарплату они вварили заглушку в трубу и уволились,месяц или два искали, :D методом исключения я подозреваю :D

cineman » 09 дек 2014, 11:26

У меня обычные клапаны типа York склеивались уплотнением тарелки, и маленького перепада насоса не хватало, чтоб его вскрыть.

Abil » 09 дек 2014, 11:07

у меня давно-давно был случай, когда на корпусе обратного клапана стрелка была в одну сторону выбита, а по факту - клапан открывался в другую. И монтажник поставил правильно - "по стрелке". В итоге циркуляции не было. Удалось обнаружить причину после многочасовых проверок.

wetleo » 08 дек 2014, 23:41

а сам насос то вобще есть :D

Добавлено спустя 48 секунд:
если есть в резетку включили

Айсан-Техник » 08 дек 2014, 23:28

Также возможно:
перекрыты краны на полотеничнике или в коллекторе (см. подключение),
неверное направление потока обратного клапана или насоса

cineman » 08 дек 2014, 22:47

василий распопов писал(а):но рециркуляция не идет в чем дело
Причин может быть много: замёрзло, воздух в насосе, обратный клапан залип.

oleg.dmitrievic » 08 дек 2014, 22:44

неверно значит монтировали.

Насос рециркуляции в ГВС

василий распопов » 08 дек 2014, 22:43

Помогите пожалуйста монтировал бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией но рециркуляция не идет в чем дело

Вернуться к началу