как обвязать теплообменник???

Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: как обвязать теплообменник???

oleg.dmitrievic » 06 дек 2012, 08:34

вам лучше сделать систему с пластинчатыми теплообменниками, которые будут запускаться начиная с определенного водоразбора и бойлером используемом для небольших расходов, через негоже и рециркуляцию сделать. либо на основе бака послойной загрузки

Aleksander » 06 дек 2012, 01:24

Ну у меня достаточно похожая ситуация была, решили простой установкой самодельного теплоаккумулятора на 2 куба 1х1х2 с теплообменниками внутри из нержавейки, советую сделать тоже самое, только расчитать объем.
Схема подключения следующая: на сам бак отвод от котла с циркуляционником. А к теплообменникам подключай водопровод.

VikT » 07 дек 2011, 01:25

Timur Balaev писал(а):у нас тут ни кто с проетами не делает
В общем то и не сомневался :mrgreen:
Нужно найти того, кто в этом понимает. Совсем бесплатно по-любому не выйдет.

Re:

slava7903 » 07 дек 2011, 00:27

Timur Balaev писал(а):че такие все жмоты :arrow:
не понял вопроса?
А что,надо на проект скинутся?

Timur Balaev » 06 дек 2011, 20:24

че такие все жмоты :arrow:

Timur Balaev » 06 дек 2011, 20:24

проект ...проект.... у нас тут ни кто с проетами не делает :mrgreen:

Re:

Прохожий » 06 дек 2011, 20:02

slava7903 писал(а):Да и не красиво как то у коллег выяснять,когда проще заплатить за проект или вы хотите так же с экономить?)) :mrgreen:
Да все путем, дело не в этом.
Просто форум не тот формат, всех деталей тут не учтешь.
Я сам периодически ругаюсь с людьми, которые тут пишут по типу "я все знаю, но забесплатно вам не скажу". Но в данном случае молчание - золото. Явно товарищ не в теме промышленных котельных, советами можно только больше навредить, чем помочь.

slava7903 » 06 дек 2011, 17:08

Может пообщатся с иженерами,поставить на какую нить в удобную точку общего потока потребления гв,датчик протока и поставить основное управление в его зависимость на включение?)))
Вообще конечно проект такого обязателен или хотябы расчеты.Да и не красиво как то у коллег выяснять,когда проще заплатить за проект или вы хотите так же с экономить?)) :mrgreen:

VikT » 06 дек 2011, 01:23

Конечно, бывает.
Но проект нужен!!!!!!!

Timur Balaev » 05 дек 2011, 10:20

может какая нибудь специальная автоматика бывает для этого??

For2na » 03 дек 2011, 23:54

Тимур я писал не про расширительные баки, а про тепло аккумулятор который позволит котлу меньше тактовать. У вас на объекте будет очень большой пиковый разбор горячей воды (душевые ставятся для работников линии розлива, которые работают посменно), и в течении дня на тех цели небольшое количество. Все эти факторы надо учитывать, закладывайте запас с расчета неэкономного использования горячей воды.

stager » 03 дек 2011, 23:37

Как вариант установка солнечных коллекторов( плоские или вакуумные)

Прохожий » 03 дек 2011, 19:15

На такие котельные уже проект нужен.

Timur Balaev » 03 дек 2011, 11:26

Расширительные баки на главном контуре стоят два по 500л. Рециркуляция горячей воды есть, подмес тоже будет с помощью контроллера ESBE. Это завод по розливу минеральной воды, точек горячей воды 36, из них 16 душевых, плюс в дальнейшем еще будет нагрузка.

For2na » 03 дек 2011, 06:02

Надо ставить аккумулирующую емкость на главный контур котла ( сколько кубов надо считать), горячая вода через пластинчатый теплообменник через подмес и рециркуляцию. Сталкивался с ситуацией когда емкости в 4 куба было мало (развлекательный центр), определитесь сразу сколько у вас будет расхода воды.

VikT » 03 дек 2011, 00:05

А циркуляции ГВС нет разве?
Представляю, захотел руки помыть - и жди пока 340 кВт-ная бандура нагреется. :mrgreen:

как обвязать теплообменник???

Timur Balaev » 02 дек 2011, 21:42

Ситуация такая.... собираю котельную, два котла UNICAL ELLPREX по 340 кВт с наддувными горелками.... из нагрузги 28 фанкойлов плюс радиаторное отопление и теплообменние на ГВС. Летом когда отопление будет отключенно один из котлов будет работать на теплообменник, я бы хотел обвязать ТО таким образом чтобы нагрев теплообменника происходил во время водоразбора.... то есть при отсутствии водоразбора котел и насос были отключенны. Хочу исключить частые включения и отключения котла...и работу его в холостую. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой разьясните :|