chaus » 10 окт 2007, 08:13
Дайте анализ воды по всем ступеням: исходной, после фильтров, после деаэраторов, из продувки.
Вы точно уверены, что 60 мгэкв/л, а не 60 мкгэкв/л?
Это же дикая жёсткость.
Режим продувки какой?
В принципе, для нормальной работы котла большая щёлочность и не нужна. Важно значение рН, чтобы не шла коррозия. Чтобы поднять рН (и щёлочность тоже), можно дозировать тринатрийфосфат или старичка ИОМС-1.
Дайте анализ воды по всем ступеням: исходной, после фильтров, после деаэраторов, из продувки.
Вы точно уверены, что 60 [b]мгэкв/л[/b], а не 60 [b]мкгэкв/л[/b]?
Это же дикая жёсткость.
Режим продувки какой?
В принципе, для нормальной работы котла большая щёлочность и не нужна. Важно значение рН, чтобы не шла коррозия. Чтобы поднять рН (и щёлочность тоже), можно дозировать тринатрийфосфат или старичка ИОМС-1.