холод летом от когенератора

Правила форума
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: холод летом от когенератора

Re: холод летом

Alex_F » 19 авг 2005, 09:00

Уважаемый Сергей!
Абсорбционные холодильные машины есть и малой мощности – от 16 кВт, и но цена их намного выше чем у кондиционеров соответствующей мощности.

Если хотите, сформулируйте техническое задание, мы сделаем Вам расчет конкретный, но не хотелось бы, чтобы это была работа ради работы.

Levran » 28 июл 2005, 22:57

Энеско, Чт Май 19, 2005 13:20 : Удельно, АХМ - более дорогое оборудование.

Enesco, Чт Июл 28, 2005 21:56 : А у нас получается иначе: удельная стоимость предлагаемых нами АХМ не выше, чем у традиционных машин.

Господин Энеско определитесь пожалуйста уже с ценами, или поясните по какой системе считаете? :roll:

P.S. уточнить на всякий случай: При сравнении вы брали одинаковые мощности? :?

Levran » 27 июл 2005, 10:46

По опыту экономических расчетов могу сказать что в вашем случае лучше использовать традиционную схему на чиллере. АБХМ себя на малых мощностях не оправдывает. Да, применение такой машины действительно интересно, выше эффективность использования топлива. Но при том какая цена и какие затраты на эксплуатацию, вся эффективность использования пропадает. Поэтому их и не делают на малые мощности, за редким исключением. Относительно первоначальных затрат разница между чиллером и АБХМ примерно в 2 раза.

Вернуться к началу