Задача - расчитать мощность котельной установки для...

Правила форума
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Задача - расчитать мощность котельной установки для...

Лисонька » 03 май 2006, 11:48

Премного, премного благодарна!!!! :D

Известно так же. что необходимо поддерживать температуру мазута порядка 15 градС.

LEX » 03 май 2006, 10:50

Насчет типовых решений - не подскажу.
Литература -любая по проектированию котельных установок. Только вот, если техбиблиотека на Вашем предприятии бедная, тогда....

Есть специальная книга "Топочные мазуты" называется. Она очень редкая, но там все про мазут и мазутное хозяйство.

Неплохая и доступная книга -
"Котельные установки"
: Курсовое и диплом. проектирование : [Учеб. пособие для техникумов по спец. N 1007 "Эксплуатация тепловых сетей и теплотехн. оборуд."] / Р. И. Эстеркин
279,[1] с. ил. 22 см
Л. Энергоатомиздат Ленингр. отд-ние 1989

Там очень много сведений по расчету котельных.

А вообще, если использовать логику и азы теплотехники, то алгоритм решения будет такой:

Q=m*c*(t2-t1),
где Q - необходимое количество теплоты, кДж
m - масса мазута, кг (если у Вас объем - переведите в массу через плотность)
с - теплоемкость мазута, кДж/(кг*градус(по фигу чего, С или К)) Свойства мазута - в прикрепленном файле.
t2,t1 - соответственно температуры мазута, начальная и конечная.

В рабочей емкости температура должна быть около 70С (для обеспечения хорошей циркуляции мазута), в резервной мы держали около 50С.
Для сжигания мазута мы грели его до 95-115С (Вызубрил на всю. жизнь инструкцию, блин).

Найдя количество теплоты (в кДж) подставьте желаемое для разогрева время (в сек) и получите мощность в кВт (1 кВт=1 кДж/сек)

Может, где и есть методика, но не имея перед собой литературы могу предложить только это :(
Но этот алгоритм правильный, если методика и существует, то она базируется на нем.

Задача - расчитать мощность котельной установки для...

Лисонька » 03 май 2006, 10:15

Задача - расчитать мощность котельной установки для разогрева двух емкостей с мазутом (каждая по 2000 м куб.)
Вопросы:
1. Какую литературу можно использовать по этой теме?
2. Есть ли типовые решения?

К сожалению, не доводилось заниматься этим ни разу, т.ч. прошу отнестись с пониманием! :girlbant:

Вернуться к началу